技术论坛

 回复:异步电动机的起动方式

返回主题列表
作者 主题
电气小书童
新手

经验值:33
发帖数:9
精华帖:1
楼主    2014-09-19 09:10:17
主题:异步电动机的起动方式 精华帖 
工作中遇到如下问题,请各位大侠来讨论讨论!
35kV/10kV,12500kVA变压器,35kV连接国家电网,上级变压器不清楚。10kV母线上有两台10kV等级1400kW的天然气压缩机,一台10kV等级4500kW冷剂压缩机(变频启动及调节),一台800kVA,10kV/0.4kV变压器供低压负荷用。这些用电设备都是常用设备。
配电室至现场1400kW电动机距离按100米计算。
请问1400kW的天然气压缩机是否可以直接启动??业主和我进行大量争论需要采用固态软启动。
我这个系统算不算无限大容量供电系统??
直接启动时,通过计算发现母线端的电压降大约为94%左右,电动机端子的电压降为40%左右。请教各位,算的结果是否正确??(详细计算过程不上传了,按照《工业与民用配电设计手册》第三版256页表6-16计算)
根据GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》第2.2.2条规定,配电母线上接了照明或其他对电压波动较敏感的负荷,电动机频繁起动时,母不宜低于额定电压90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压85%。按照以上的计算结果可以直接启动。
但是按照GB50052-2009《供配电系统设计规范》第5.0.4条规定:正常运行情况下,用电设备端子出电压偏差允许值为±5%额定电压。请问直接起动算不算正常运行?同时这个系统中假设所有用电负荷都运行的情况下,直接启动1400kW压缩机会不会对正常运行的其他符合造成影响,究竟有什么影响?
根据国家电网提供的数据。35kV母线上的短路容量为602MVA,10kV母线上的短路容量为13.5MVA。
onlyma
侠客

经验值:786
发帖数:100
精华帖:7
9楼    2014-09-23 16:36:17
精华帖  主题:回复:异步电动机的起动方式
我的几点建议:
1、我用过的中压电机,比如ABB的10kv等级的1000kw和1250kw,以及6kv等级的1000kw,在端电压处保证电压在正负10%之内的系统标称电压范围内(即9kv~11kv,5.4kv~6.6kv),电机启动和运行就没有任何问题。
2、对不频繁启动的异步电动机来说,短时大电流没什么关系;对频繁启动的异步电动机,频繁出现短时大电流会使电动机内部过热,但是,只要限制每小时最高的启动次数,电动机也是能承受的。比如有些电机参数是“5冷3热”。因此,只考虑电动机本身,是可以直接启动的。
3、但三相异步电动机在以下两种情况下是不可以启动的:1)变压器与电动机容量之比不够大,例如偏差电压>10%,本例来看勉强一些,2)启动转矩不能满足要求,因为电动机起动转矩正比于线电压的平方。
4、天然气压缩机貌似是恒转矩负载,这就涉及到如果是重载启动,比如气体多时,需要电机提供足够的启动转矩,如果端电压下降的厉害,是很难启动的。
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
15楼    2014-09-24 07:09:15
精华帖  主题:回复:异步电动机的起动方式
国产水电阻启动柜,应该是几万块钱就可以了。肯定上不了十万。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
海豚湾
游民

经验值:129
发帖数:33
精华帖:1
32楼    2014-10-09 13:53:02
精华帖  主题:回复:异步电动机的起动方式
10kV母线上的短路容量为13.5MVA。请问是最小短路容量还是最大短路容量?另外,国家电网还需提出10KV母线上预接负荷是多少,电机启动倍数可以Kst按常规6.8取值即可。知道上述几个参数后可以根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P270中相关公式算出母线电压降。然后再按电机不频繁启动时需要的电压,也就是85%比对。如果大于该值,可以直接启动。
您收到0封站内信:
×
×