| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
花开有时 侠圣 经验值:3202 发帖数:992 精华帖:43 |
楼主
主题:大功率电机控制方式的疑问
大功率(>250KW)的风机水泵类负载,西门子的工程师在调试的时候一般建议用SLVC,而不是用V/F或者V2/F,这样选择是有什么说法吗?不是说风机水泵类负载用V2/F的控制方式更节能吗?
上善若水
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
1楼
主题:回复:大功率电机控制方式的疑问
实际使用的感受。
SLVC是实际需要多大转矩,就输出多大转矩,同时总保持额定励磁。问题是励磁电流是无功电流,只要电机距离装置不是特别远,电机电缆上的能源损耗就可忽略。 而平方转矩的模式仍是固定的V/F模式,只不过低频时,输出电压更低。实际应用有可能启动带不动,而采用提高输出电压。适得其反。 所以还不如使用SLVC;需要多少能源,就用多少能源。是不是更“节能”呢?我想:是的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|