| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
旎戈 侠圣 经验值:3884 发帖数:345 精华帖:4 |
楼主
主题:440变频器IGBT鼓包
一台上线运行440变频器200KW,带一台电机160KW,变频器运行电流190A至280A,运行一年左右变频器IGBT就鼓包,之后就出现炸机,请各位大虾分析是什么原因?
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
|
|
旎戈 侠圣 经验值:3884 发帖数:345 精华帖:4 |
18楼
主题:回复:440变频器IGBT鼓包
现今把200KW440变频器过载保护参数进行调整,P0640=100,脱扣跳闸,风机延时P0295=120,监控变频器IGBT温度50度左右,变频器停机时立即降到环境温度,变频器运行已有两月,没发现异常!
变频器炸机:1.变频器电流大;2.温度高; 个人认为只要控制这两因素,可避免炸机现象。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
|