| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
bymote 游士 经验值:240 发帖数:25 精华帖:0 |
楼主
主题:请教变频电机赌转跟带负荷悬停的区别
变频控制的电机堵转时速度给定不为零,变频器报过流赌转,故障停车;
那么如果有意控制电机在零速时带负载(近乎额定负载)长时间运行,有什么需要注意的吗?比如最大允许连续悬停时间有没有限制。大概的控制过程又是怎么实现的? 现场350kw的电机,带抱闸,ABB的变频器,TDC(直接转矩)控制。 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
5楼
主题:回复:请教变频电机赌转跟带负荷悬停的区别
这要从两方面来看。如果变频器、电机功率选的比较大,而且电机是外部冷却;例如是2.2倍的功率,设计负荷是电机0.4倍满负荷转矩,很长时间悬停电机就没有问题。如果是达到电机满负荷转矩,变频器也是按重载选择高一挡。那么常规只能就,每300秒周期坚持3秒。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
9楼
主题:回复:请教变频电机赌转跟带负荷悬停的区别
K侠的观点很常见,但反过来我认为偏保守,负荷悬停多用于定位吊,有一定的精度及响应速度(效率)的要求,负荷系数越低,说明系统动态响应性能储备越高,所以我比较赞同Y侠的计算方式。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
keene426 侠圣 经验值:4913 发帖数:640 精华帖:13 |
12楼
主题:回复:请教变频电机赌转跟带负荷悬停的区别
如果定位精度要求很高,也不会直接这样把电机悬停吧?再说从成本上考虑,配一个可安全运行的系统,电机的容量得超出两三倍也不经济。
投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。
|