主题:840DSL 在编制用户循环时 无法使用带变量子程序?
EX:
子程序 PROC ATHANG(INT ANGLE_NO) IF ((ANGLE_NO<>0) AND (ANGLE_NO<>90) AND (ANGLE_NO<>180) AND (ANGLE_NO<>270)) MSG("ATH ANGLE WRONG!") M0 MSG() M30 ..... 在MDA下运行 ATHANG(90) 运行时出现报警,ATHANG未定义或未激活, 已确认事项; 1.不带变量定义子程序,在MDA下运行正常; 2.该程序在840d系统下运行正常。 求证:是否是840DSL对于带变量子程序编写有限制?谢谢
我思故我在
|
|
西范斯 至圣 经验值:19096 发帖数:3614 精华帖:36 |
1楼
主题:回复:840DSL 在编制用户循环时 无法使用带变量子程序?
带参数的必须放在循环目录并重启系统。
|