技术论坛

 回复:840DSL 在编制用户循环时 无法使用带变量子程序?

返回主题列表
作者 主题
leeau
游民

经验值:145
发帖数:6
精华帖:0
楼主    2014-11-06 22:13:59
主题:840DSL 在编制用户循环时 无法使用带变量子程序?
EX:
子程序
PROC ATHANG(INT ANGLE_NO)
IF ((ANGLE_NO<>0) AND (ANGLE_NO<>90) AND (ANGLE_NO<>180) AND (ANGLE_NO<>270))
MSG("ATH ANGLE WRONG!")
M0
MSG()
M30
.....
在MDA下运行
ATHANG(90)
运行时出现报警,ATHANG未定义或未激活,

已确认事项;
1.不带变量定义子程序,在MDA下运行正常;
2.该程序在840d系统下运行正常。

求证:是否是840DSL对于带变量子程序编写有限制?谢谢
我思故我在
西范斯
至圣

经验值:19096
发帖数:3614
精华帖:36
1楼    2014-11-07 08:00:59
精华帖  主题:回复:840DSL 在编制用户循环时 无法使用带变量子程序?
带参数的必须放在循环目录并重启系统。
您收到0封站内信:
×
×