大家好 现在有两个问题请教大家:
主站CPU是319 3PN/DP 有两条DP总线 其中一条DP总线挂了一个 IM151-7 CPU;
1:如何将从站IM151-7 CPU中的程序上传出来?
2:从站IM151-7 CPU下来连接有几个ET200S DI和DO模块 如何将这些模块的地址连续?

请大家帮忙知道 谢!
每天进步一点点
Letham
至圣

经验值:14191
发帖数:2021
精华帖:43
3楼    2014-11-08 09:32:19
精华帖  主题:回复:s7-300 DP总线从站问题
1:你的319带PN口的,所以你的电脑直接可以通过网线和319建立通信。关于你IM151-7 ,你可以通过S7路由功能,通过PGPC-319-151-7的路由路径,进行程序的上下载。
2:勾选 151-7的 PACKING ADDRESS选项即可 。实现地址的连续。