技术论坛

 回复:6SE70逆变器r833

返回主题列表
作者 主题
银河在燃烧
游士

经验值:155
发帖数:12
精华帖:1
楼主    2014-11-03 23:53:30
主题:6SE70逆变器r833
一台逆变器,暂定为A。
无法正常运行,检查发现报A020警告,查了一下r833=74度,在同环境下的其他装置温度在30左右。将温度传感器线断开,仍旧是74度。
当时怀疑温度传感器或者相关线路坏,更换了传感器及相应的线路,再次检查r833,逆变器温度仍旧是74度。
同时CUVC板以及背板也更换过,未能解决该故障。
请问大家,我该如何处理??
安忍不动如大地
银河在燃烧
游士

经验值:155
发帖数:12
精华帖:1
6楼    2014-11-08 20:27:58
精华帖  主题:回复:6SE70逆变器r833
最近几天比较忙,没有来得及回复。不好意思。
昨天用K版的方法测试过了,我用手捏住温度传感器,传感器的阻值以及R833的数值都有明显的变化。确认了温度传感器和相关线路没有问题。
发现更换上去的CUVC板损坏了,更换了CUVC板,R833从0一直变到100,然后停在100一直不动了。又更换了IVI板,R833的数值稳定在24度。基本上可以判断为CUVC板和IVI板都损坏了。同时发现CUVC的1、2号端子对地阻值异常,有时正常,有时为0。目前怀疑电缆可能存在轻微对地的情况。同时CUVC板以及IVI板损坏的原因可能是2各方面:1、1、2端子轻微对地,导致板子短路放炮。2、故障检查时,有同事用线短封,可能短错了。
目前,R833的问题已经解决,后续故障解决情况会陆续给大家汇报。
安忍不动如大地
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。