主题:屏蔽层猪辫子的问题
看西门子的文章上写:屏蔽层编成猪辫子 后连接PE母线,不能起到很好的屏蔽效果。较长的猪辫子 流过高频噪声信号时将呈高阻抗, 不太懂呢?那位高手解释一下
S7
|
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
5楼
主题:回复:屏蔽层猪辫子的问题
所谓屏蔽层猪辫子的说法是有的。
指的是将端部的屏蔽编织层打开,将导线抽出;再将屏蔽层编成“辫子”接到PE端。 这种方式有缺点,你不容易保证屏蔽编织层所有导体都能连接的PE。散落的屏蔽导线反而容易成为“天线”。 所以正确的做法应该是环状接触屏蔽层连接到PE。 当然,有些情况是做不到的。例如连接到普通异步电机的接线盒时;这时就要求非常仔细地、尽量短地做好这个辫子。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
ABBCCC 至圣 经验值:24401 发帖数:4717 精华帖:6 |
6楼
主题:回复:屏蔽层猪辫子的问题
编成麻花辫是不得已没法了,一棵棵接没这么多端子啊!
谨慎低调
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
9楼
主题:回复:屏蔽层猪辫子的问题
我的一般做法就是将屏蔽层扯开一个洞将线从洞口拿出,再将屏蔽层拉直接接线耳到接地极上。
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
17楼
主题:回复:屏蔽层猪辫子的问题
乐版解释得真到位!
很多时候,我们都会疏忽了这个小细节。按照书中的说法,如果采用这种方式延长屏蔽层的话,屏蔽效果会消弱90%。 |
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
20楼
主题:回复:屏蔽层猪辫子的问题
按规定橡胶护套电缆只能用于临时供电,不应作为长期固定使用。
橡胶护套电缆我也是使用4芯电缆。但是我发现橡胶护套电缆很怕油。在含有油污的环境中,几年使用后,会出现膨胀、继而“龟裂”甚至护套电线绝缘层脱落的现象。铜线外露,很是吓人。 从此,再也不使用在设备上了。 不知道是否和高频、高du/dt有关。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
zqguest 新手 经验值:13 发帖数:1 精华帖:1 |
22楼
主题:回复:屏蔽层猪辫子的问题
因为猪尾巴上有电感,随着频率提高接触阻抗增大。
|
|
yzm_cumt 至圣 经验值:18999 发帖数:2567 精华帖:14 |
24楼
主题:回复:屏蔽层猪辫子的问题
在现场和9楼的做法一致,尤其是低压电缆,都是把几根电缆的屏蔽层编在一起接地,好像基本也没有出过问题,也没有深究这个问题,现在有这个讨论,高手们也给支支招
sometimes you have to be your own hero!
|
|
一介书生 侠圣 经验值:4499 发帖数:626 精华帖:24 |
26楼
主题:回复:屏蔽层猪辫子的问题
---------参考洋人做的柜子 或者涉外项目做的柜子 屏蔽线大都如下图接 其实西门子传动大全里有此类的插图和说明 即把带屏蔽层的电缆环切剥皮 用专用的卡子 卡在接地母排上 美观 的很 但是也麻烦的很 嘻嘻
![]()
新手不耻于问!
|