技术论坛

 回复:求助:840d系统在G2和G3走圆时方向与说明书不一致

返回主题列表
作者 主题
baccip
新手

经验值:34
发帖数:122
精华帖:2
楼主    2005-03-16 14:17:24
主题:求助:840d系统在G2和G3走圆时方向与说明书不一致
840D系统,手动方式下各轴正常,自动方式下G0,G1各轴运行也正常,在走G2时圆的方向确是反时针,不知有何解决办法,望哪位大侠指教!!
baccip
新手

经验值:34
发帖数:122
精华帖:2
    2005-03-17 15:10:06
精华帖  主题:回复:求助:840d系统在G2和G3走圆时方向与说明书不一致
楼上说的都对,先客户和我这样讲我也觉得不对,后来看了一下机床参数备份后发现20050及20060有问题,改为出厂配置就行了,问题也解决,多谢