主题:MM4负载侧引起的过电压
前不久接到一供热公司的客户打来的电话,说MM430带的水泵,一启动就报过电压,电机还没转起来,两台都一样的情况。观察r0026和用万用表测DC+和DC-电压,都显示报过压的时候电压快到700V,将变频器到电机的电缆拆除,启动变频器正常,不报过电压。说电缆和电机都摇过绝缘,没事。
我也分析不出具体原因,只能告诉他变频器没问题,检查下负载侧。客户换过一台泵还是不行,最后没办法再拉来一台泵,又换了电缆,就不再报过电压了。 今天又接到另外一客户的打来的电话,现象一样,我当然告诉他肯定不是变频器的问题。让他检查下负载侧的问题,客户就着急了,“你说是负载侧的问题,也要指出是什么原因引起的吧,都是新上的设备,能有什么问题?总不能你一句话我就让人家水泵厂家换水泵吧。” 遇到过这种情况的大侠帮忙分析下,负载侧是怎么影响直流母线电压升高的,谢谢!
上善若水
|
|
yming 版主 经验值:138365 发帖数:23138 精华帖:880 |
1楼
主题:回复:MM4负载侧引起的过电压
用的是什么电机电缆?是4芯的吗?
电机电缆有多长? ![]() 注意上图,在不加电抗器等条件下,某个距离是du/dt和绕组电压最大。 再加上新的泵,电机;启动时P1310;11;12等电压提升过多就有可能。 另外,启动斜率也不要太快。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
2楼
主题:回复:MM4负载侧引起的过电压
可能是电缆引起的问题,,如果电缆有接地或者破的地方,就会启动报过压故障,,而不是接地故障,曾经也是一个劲的更换电机变频器,最后更坏了电缆正常,再者用摇表对于电缆的损坏根本摇不出来,,特别是有时候普通电缆的高频特性不好,,可以将电机移植变频器附近,或者更换另外的电机试试,,启动就报,,不是负载的问题,,有条件就添加出线电抗器,,成本提高不了多少,稳定性加强,一些厂家的设备都不注意这点,拼命地减少成本,上图就可以知道,加不加到底怎么样,,,,,
Thank you for the support.
|
|
唯开 新手 经验值:48 发帖数:1 精华帖:1 |
10楼
主题:回复:MM4负载侧引起的过电压
有一种过压,是由于电机被拖动,导致电机超速,产生过压
在造纸生产线上的变频器经常报过压,这是因为电机被网袋拖动转,超过变频器的频率值,就会报过压。 我在一个造纸厂调试变频器时,遇到过连续报过压,由于转速不稳。5个变频器相互影响。最后把被拖的电机的变频器调成力矩模式,不再给定转速,问题就解决了。 |