用变频器的1个或2个数字量输入端口实现7段或15段速控制,用BICO功能实现,不知道参数怎样设置,请哪位老师指点一下,最好给出具体参数设置表,谢谢了!
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
10楼    2014-11-15 09:35:30
精华帖  主题:回复:用BICO实现多段速控制
人家是在做教学实验。探索BiCo技术,这样好,我支持!
还有一种方法也可以:见下图



同样需要先把 P0704先改成=0;
供参考。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
mcs8031fb
游民

经验值:71
发帖数:11
精华帖:2
11楼    2014-11-15 10:02:32
精华帖  主题:回复:用BICO实现多段速控制
能否请yming老师把上面的图简单解释一下,BICO技术我是刚学习,第1次用,一知半解,经过不断的学习逐步提高BICO技术的应用能力,所以请各位老师指导!在此一并谢谢了!
用BICO实现多段速控制可以省掉PLC,有价值。万分感谢yming老师的指导。我弄了几天不知道,无法解决,您一语中的,一语道破天机,帮了大忙,是真正的高手,要多向您学习、请教。在您的指导下,问题已经解决了,能实现4段速了,再次深表感谢!如果方便能否告诉我QQ号,我的QQ号是421802584。
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
21楼    2014-11-16 06:02:54
精华帖  主题:回复:用BICO实现多段速控制
楼主的问题解决了,,请问您的加速时间设定为多少呢,他也决定了在实际固定频率的时间,1s与10s是不一样的,在应用中,,我觉得时间延时的固定速度不可靠,,比如减速时激活了电压控制器或者负载很重导致的降速,那么减速时间就会自动延时,你的固定速度就不准确啦,,切换点由接近开关来光电检测,简单的提升机或电梯在停止时会有减速,那么这样的固定运行就可以用检测开关加BICO来取代PLC,替代LOGO,就不需要在使用变频器加LOGO实现时间的延时,,,