| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
mingtian730430 侠客 经验值:797 发帖数:74 精华帖:2 |
楼主
主题:logo 原程序中OR输入端有四个引脚,但新版本中提示只能有三个的问题怎么解决啊?
原项目是04年制作的,现在的版本是V6.15 结果程序无法下载,提示引脚不能用四个,这个问题怎么解决呢?
新版本年份早于程序制作的年份 |
|
甫哥 至圣 经验值:10005 发帖数:1448 精华帖:72 |
3楼
主题:回复:logo 原程序中OR输入端有四个引脚,但新版本中提示只能有三个的问题怎么解决啊?
您的LOGO!是0BA3(或0BA0或0BA1或0BA2)吧?(它们的与门、与非门、或门、或非门等等只有三个输入端,0BA4及更高版本的为4个输入端)
如果在编程时的硬件配置是0BA4或更高版本,在下载程序时就会有您所说的提示。这是硬件配置不正确造成的。您可以修改程序,只使用三个输入端。然后,重新配置硬件设置,使其与您的LOGO!一致。 单击菜单栏的 工具——选择硬件 (或双击编程软件右下角处的LOGO!图标)对LOGO!进行硬件设置,使编程时的硬件选择与实际的一致。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
|
|
mingtian730430 侠客 经验值:797 发帖数:74 精华帖:2 |
4楼
主题:回复:logo 原程序中OR输入端有四个引脚,但新版本中提示只能有三个的问题怎么解决啊?
谢谢浦哥
,你回答的很正确,现场的与我现在用的不一致,谢谢!!! |