| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
VOLLMER 奇侠 经验值:5148 发帖数:1248 精华帖:41 |
楼主
主题:关于伺服电机反馈类型的疑问
今天看到1FT6电机的选型手册,其中额定转矩列有个备注“如采用绝对值编码器,则额定扭矩Mrate减小10%”
不理解这是什么缘故。 2011.3版《运动控制系统》样本 4/20页
弱者道之用。
|
|
VOLLMER 奇侠 经验值:5148 发帖数:1248 精华帖:41 |
2楼
主题:回复:关于伺服电机反馈类型的疑问
嗯,我打过400电话了,顺便把400的说法贴一下。
因为适配的绝对值编码器是电机耐温的瓶颈,所以需要留些余量,别把电机额定扭矩用满。 嘿嘿,这个代价可谓不小。其他系列也是这样。 旋变及增量编码器就不用在意这个。
弱者道之用。
|