主题:关于6se70的“热保护”相关功能求释疑。
1.P128参数的设定值是否能取代实际的热继电器功能?
2.关于P383电机热时间常数的设定,这里的I2t中的I是指P128中的设定值还是P102中的额定值?西门子电机的热时间常数可以查到,如果电机是其他品牌的如何确定时间常数? 3.F21和F20都和电机发热有关,其具体原因两者间有什么关系? 刚接触6se70变频器,有些功能搞不明白,请各位朋友指点,谢谢!
LIFE IS AN ADVENTURE !
|
|
秦皇汉武 侠客 经验值:682 发帖数:151 精华帖:3 |
2楼
主题:回复:关于6se70的“热保护”相关功能求释疑。quote:以下是引用kdrjl在2014-11-25 21:25:10的发言: P128是过载倍数的设定,也就是按照实际使用的最大电流来设定; P383热时间常数,单位为s,而电机这个数据一般都是提供min,所以要乘以60以后,输入该参数。第三方电机,可以向电机制造商索要这个参数。也可以自己估算(根据经验)。 P384负载限制100%对应电机的额定电流。 F020-有电机温度传感器监控的保护;F021-没有电机温度传感器监控,内部计算的超温保护。 以上为我个人的理解。其实手册(大全)上写的也挺明确的。 坛主回答挺详细了,但是我实际使用6SE70的经验太少了,想了解一下各位朋友实际使用中的经验。 比如P128,我的理解是实现热继电器功能的,但是参数设定说明上说一般设定1.5倍,而实际中热继电器一般设定超不过1.2倍。所以我在想是不是P128并不是我理解的热继功能? 而对于P383,我在想如果I2t中的I是额定电流的话,那么设备以额定电流运行热时间常数设定的时间后是不是就F21报警了?设备在额定电流下运行就报警好像不太合理啊! 至于F21,是基于我认为P128是热继保护功能来说的。两者的功能是不是有相同之处呢?在实际使用中,两者的触发因素大概有哪些? 呵呵,不知道我是否说的明白。实在是有好多参数感觉解释的比较专业,如果有些实例就好了。
LIFE IS AN ADVENTURE !
|
|
lightroat 侠士 经验值:1506 发帖数:327 精华帖:5 |
8楼
主题:回复:关于6se70的“热保护”相关功能求释疑。
请教K版~
1.功能490页中,两个I^2t calculation功能框为什么曲线不一样,曲线的的自变量和变量分别是什么量? 2.Mot,Temp,T1{490.4}是什么量?在哪里,我没有找到。 问题虽比较浅薄,还望K版点拨一二。
二人行,必有吾师。
|
|
lightroat 侠士 经验值:1506 发帖数:327 精华帖:5 |
11楼
主题:回复:关于6se70的“热保护”相关功能求释疑。
关于楼主的问题我是这样理解的:
1、P128应该和热保护没有关系,这从p128的解释可以看出。p072值与热保护有关。至于楼主说的热继的整定值是多少,应该在机器内部根据p072设定好了,也许是p072的1.2倍,谁知道呢? 3、F20是电机温度保护。F21电机过载保护。因此前者需要设置冷却方式,热时间常数。 奇怪。为什么功能490里没有对应状态字bit23,24的报警和故障?