主题:CUVC板容易烧坏
单位在用有60多块CUVC板,由于UPS电源故障,出现变压器停电后,再送电时多块CUVC板显示E或者F029,在UPS修复前如果需要停电怎么压根可以避免CUVC板再送电时出现故障啊???
北雪雪纷飞
至圣

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
1楼    2014-12-03 13:11:07
精华帖  主题:回复:CUVC板容易烧坏
CUVC板显示E 就是CUVC的一个电源损坏了,,

.变频器报E故障与环境有很大的关系,一是灰尘,特别是导电尘埃。二是腐蚀性的气体,三是空气温度与湿度。楼主的原因是环境潮湿。最好的办法是以使变频器密封在电控柜内。利用空调对其进行冷却。这样可以杜绝外部环境的影响。当然你也可以根据现场条件,来减少环境的影响。
变频器内部都是电子元器件,潮湿对其影响是比较大的。特别是绝缘,不管是CUVC板还是驱动板。都容易出故障。楼主可以使变频器整机一直通电。这样减少环境的影响。而不是只给CUVC板通电。
Thank you for the support.
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
5楼    2014-12-05 10:27:11
精华帖  主题:回复:CUVC板容易烧坏
K侠所言极是。但这只是规矩,而不是法律。违规,有可能添点麻烦,违法,则要付出代价。
具体到楼主事例所言,如果运行中突然断电,个人感觉有可能(仅仅是可能,而不是肯定)会损坏功率器件,但绝不致于损坏CUVC。如果因停电事故而损坏CUVC,那只能说明这个系统的EMC做的有问题。所以解决问题的关键是先查设备的安装、柜内元器件的布置、变频器的附件是不是做到位。如果EMC没问题了,你的UPS都可以扔了。