技术论坛

 MM430参数不能修改

返回主题列表
作者 主题
crystal111
侠客

经验值:645
发帖数:64
精华帖:1
楼主    2014-12-09 16:57:19
主题:MM430参数不能修改 精华帖 
公司的一个MM430的变频器坏掉了,需要返厂维修,刚好有一个同型号的变频器,挪过来用的时候发现其中的参数除了P003和P0927之外,都只能读而不能修改,当时给西门子的客服打电话了,最后工程师的回复是变频器让人加密了,需要找到原始的密码才可以修改参数。绝望之余查了许多资料,最后发现把P0927改为b--nn才可以修改参数,改完之后参数可以修改了,但是有一个疑问,b--nn究竟代表什么,原始的参数是b----,而且如果调的话还可以调整为别的参数,如果调成了别的参数,又代表什么意思呢,各位大侠给帮帮忙呗。
UP
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
1楼    2014-12-09 17:15:47
精华帖  主题:回复:MM430参数不能修改
P0927就是设置可以通过哪些途径允许修改参数。
P0927是个控制字,字的每一位代表一个途径。
BOP上的显示是上面一排为该字的高8位:
下面一排为低8位。位 7 -- 位0
中间是分隔--
所以,低4位置一,就成了b--nn的样子(默认值)。
这低4位 分别为
bit 0 PB
bit 1 BOP
bit 2 USS on BOP
bit 3 USS on BOP
---
你这台变频器并不是被加密,只是有人更改了P0927,防止有人误操作修改参数。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?