| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
crystal111 侠客 经验值:645 发帖数:64 精华帖:1 |
楼主
主题:MM430参数不能修改
公司的一个MM430的变频器坏掉了,需要返厂维修,刚好有一个同型号的变频器,挪过来用的时候发现其中的参数除了P003和P0927之外,都只能读而不能修改,当时给西门子的客服打电话了,最后工程师的回复是变频器让人加密了,需要找到原始的密码才可以修改参数。绝望之余查了许多资料,最后发现把P0927改为b--nn才可以修改参数,改完之后参数可以修改了,但是有一个疑问,b--nn究竟代表什么,原始的参数是b----,而且如果调的话还可以调整为别的参数,如果调成了别的参数,又代表什么意思呢,各位大侠给帮帮忙呗。
UP
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
1楼
主题:回复:MM430参数不能修改
P0927就是设置可以通过哪些途径允许修改参数。
P0927是个控制字,字的每一位代表一个途径。 BOP上的显示是上面一排为该字的高8位: 下面一排为低8位。位 7 -- 位0 中间是分隔-- 所以,低4位置一,就成了b--nn的样子(默认值)。 这低4位 分别为 bit 0 PB bit 1 BOP bit 2 USS on BOP bit 3 USS on BOP --- 你这台变频器并不是被加密,只是有人更改了P0927,防止有人误操作修改参数。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|