| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
火星小松鼠 新手 经验值:20 发帖数:2 精华帖:1 |
楼主
主题:关于变频器整流单元烧损问题
我厂有两台500KW电机,用6SE70系列的变频器控制一个减速机,变频器入口电压为690V,一台电机为转速控制,另一台为转矩控制,整流单元为RRU即带回馈系统,自从该设备投产以来,整流单元每隔一段时间,就会发生整流单元烧损的现象。求助各位高手,什么原因造成整流单元经常的烧损?我先谢谢各位大仙了。
|
|
kdrjl 版主 经验值:146145 发帖数:36656 精华帖:451 |
6楼
主题:回复:关于变频器整流单元烧损问题
5楼所言,过程值得商榷,结论是对的。进线电源电压不能波动太大,否则会导致有源逆变(RRU)失控。
但是,RRU比6RA70娇气?这个...?我有不同的看法呦。RRU它是固定的电压控制,所以从控制的难度讲,应该比6RA70的应用要简单多了。RRU本来就是6RA70的一个应用特例。它源于6RA70的工作原理。且简单于6RA70的控制功能。 所以说从应用的角度讲,RRU与6RA70的是一样的特点,不存在他更容易坏的问题。只能说还是应用与防护是否到位的问题,EMC的问题。 至于说RRU的响应速度,对于这种整流回馈在变频器直流母线上的响应速度,完全够用。可控硅的响应速度没有任何问题。加上逆变器本身有一个参数是控制直流母线电压缓冲作用的,可以配合RRU的动态响应速度与之匹配。 从工作原理上讲,RRU整流和逆变的过程与电机控制截然不同,直流母线的迅速冲高,正好把整流桥反向截止关断,此时逆变器向电网馈电是顺理成章的事。根本不存在整流桥关断逆变桥开通的延时问题,因为此时就是整流桥开着也整不进去直流母线电流。原因是此时的直流母线电压比整流电压高出了100多伏以上呢。说这些,是想表明,RRU不存在自身整流逆变的转换延时问题。电动发电的延时,来自于直流母线的充电过程,仅此。 我用了10多年的RRU,从来没坏过。就是正在回馈工作时的电网突然断电,也只是炸快熔,装置安然无恙。最后我们放弃使用它,并不是他停产下线,而是因为用户电网停不停电无规律性,总炸快熔,用户不干,他们订货时强调要用断电不炸的装置。哇,只好被迫改用有源前端技术的整流回馈了(主要是心疼制造成本增加了)。上世纪96年的西门子原装柜体RRU至今还在我们自己的单位内运行,而且是无故障的正常运行。当然,我们的电网环境相对比较安静了。这也是它能正常应用的一个条件。 我一聊起6SE70为什么话这么多呀?这是因为,在我的记忆里,它真的非常好使。仅仅是技术落伍了,指标落伍了。淘汰它,但很是留恋和难忘它的优秀表现。嘻嘻嘻
我是你的朋友
|
|
aa13123 至圣 经验值:31000 发帖数:4593 精华帖:26 |
12楼
主题:回复:关于变频器整流单元烧损问题
在中国不是技术设计人员不想加这些东西,如果这些东西都加上了,报价基本上就比其他人多不少,商务谈判根本就竞争不过别人的,还有的单位就是一味的省钱,能不上的就不上,讲究少投入快产出。根本没有想过设备在运行中出了问题,耽误的生产时间和损坏备件的价值。很多管理者和决策制定者根本算不明白这个账的。
|