主题:电机星三角启动切换时跳脱 精华帖 
电机数据SIEMENS 3~MOT 1LG6 253-4AA90-Z
50HZ 220/380V Δ/Y 55KW 177/103A 1485/min

时间继电器设置时间为18s,设置时间从10s-40s都试过。
检查电机接线正确
检查过三个接触器,均正常,电机未通电启动切换后Δ接触器二次侧有396V电。
动力线顺序是电气室断路开关(225A,整定电流为1125A,后来整定为2250A仍是跳脱),控制盘内主开关(Moeller 125A),然后如附件所示。
电机使用星三角启动,星型启动时用勾表勾得电流36A,切换到三角形时电流>250A且电气室主断路器频繁跳脱,当电气室主断路器不跳时持续大于5s电流大于250A不下降(Δ接触器二次侧只有370V),因为害怕电机烧毁,所以停止运行。想问一下这是什么原因


随wind飘摇
新手

经验值:23
发帖数:2
精华帖:2
2楼    2014-12-20 18:09:30
精华帖  主题:回复:电机星三角启动切换时跳脱
感謝你的回答,問題找出來了,應該是馬達的問題。
馬達銘牌上220V對應三角形接綫,380V對應星型接綫,而設備三相電源爲380V,正常情況下應該是380V對應三角形接綫,
這個套裝設備設計有問題,馬達規格和圖紙上的不匹配。
=^_^=
侠圣

经验值:4663
发帖数:121
精华帖:6
10楼    2014-12-22 19:06:34
精华帖  主题:回复:电机星三角启动切换时跳脱
其它都能说的通,但Y接启动时只有36A?奇怪,即使电机选对了,用Y接降压启动也应该比这大的多才是啊,毕竟是电机启动过程。你这电机额定电流近100A,空载电流上20都正常。
我怀疑你是不是把360写成36了,全压启动其实在刚开始360都不止。
不提无意义的问题; 不做无意义的回答。
maqingxiao
游民

经验值:63
发帖数:2
精华帖:1
26楼    2015-01-13 16:56:42
精华帖  主题:回复:电机星三角启动切换时跳脱
这个问题很典型,我之前也遇到过类似的情况;4KW的变频器带4KW的电机报过载,一开始以为是电机负载重,换5.5KW的变频器还是报过载,我用的是Schneider 的变频器,电机盘动飞飞地,绝缘电阻都没有问题,把Schneider工程师都整过来了,也没搞定,确认变频器没问题,走了;最后才发现欧标的电机,220V三角形、380V星形,接线一改,嘛问题没有!