主题:关于LOGO!12/24RC的程序如何设置问题
现在我遇到一个问题,用在医药反应釜搅拌罐上有个7.5KW的电机,反应的溶液在一段时间后凝固,此时电机转不动,电流从15A,迅速上升到20A,这时候就要有个人停止电机,不然烧坏。过个几分钟后凝固的物质又开始慢慢变成液体,这时需要几次点动电机,最后直至可以旋转,来加速变成液体。这是以前的问题。现在有没有什么好的方案用logo!不需要人,自动化就可以搞定的呢?logo!的程序是什么呢?刚刚接触,还请大神不吝指教。
|
|
高山孤影 至圣 经验值:38591 发帖数:3518 精华帖:108 |
2楼
主题:回复:关于LOGO!12/24RC的程序如何设置问题
刚看到这个问题,其实楼主的表述很清楚了,这里还是有必要提示一下思路。在前一部分即固化的过程中,需要用电流变送器检测电流,这样才能够比较准确地停止电机,防止电机烧坏。可以用放大器和模拟量阈值触发器。在第二部分,需要掌握固体变成液体的工艺时间,即固体液体化至什么程度才可以启动电机。此处用到延时接通定时器,这个定时器是以电机的停止为条件的,而且接通时必须要将前一步阈值触发器的触发信号关断,防止启动电流大导致电机停止。延时完成以后用异步脉冲发生器模拟点动效果启动电机。这里就比较自由了,可以使脉冲信号由快及慢,看怎样效果好。等电机电流达到启动电流值,就可以完全关断脉冲,启动电机了,也可以根据经验,对异步脉冲进行计数,计数值到了,再接通电机。