主题:今天烧板子了。。惭愧啊。。
今天在现场调试,一不小心烧了调速器的CUD1板了。。调试好几年了,这是第一次烧板子哩。。惭愧,惭愧。。
AC220V直接进入34#端子,只见火花闪烁;断电后将端子全部拔掉,再上电,调速器面板上显示88.888。。拆下CUD1板,发现34#引脚附近的电阻全烧黑了。。看了看ADB板,外表无异常现象。。 求问下大神:34#引脚引入220V后,除了CUD1,其他板子CUD2/ADB板会出问题么?
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
|
cooking110 侠圣 经验值:3652 发帖数:334 精华帖:18 |
10楼
主题:回复:今天烧板子了。。惭愧啊。。
做70调试也两年了,这次真是第一次烧板子,以前小心调试,送电之前会想很多,查很多线。
这次有点大意,因为现场总共四台装置,前面三台都没问题,送电顺利通过,所以心想第四台肯定也没问题的,直接合开关了,结果。。唉,可怕的墨菲定律。。。 以后还是不要抱着侥幸心理了。。真心要不得。。 今天换上了新到现场的70,坏的得发回厂家,检修去。。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
|
KITT 奇侠 经验值:9385 发帖数:1223 精华帖:13 |
26楼
主题:回复:今天烧板子了。。惭愧啊。。
这种说法不妥,就算柜子是先做的那么做好之后肯定是要进行基本测试的也就是说柜子内部要保证是连接正确合理的并且重要的或者容易忽视地方要做好标识与交接,接线都是按图纸来谁错了就是谁的责任当然接线人的责任更大,柜子到了现场那就是现场负责人需要确认外部连接回路都正常至于柜内上电一组断路器之前下面量一下电阻或者检查他的回路电路。当然如果柜子在现场做的话由于现场环境问题作业人员可能疏忽但是还是都要确认一下,你的想法对的但是有时不是这么回事,还是那句话重要的备件要做更细的检查。