技术论坛

 变频电机各相电流不同

返回主题列表
作者 主题
花开若相依
游士

经验值:254
发帖数:48
精华帖:1
楼主    2014-12-27 13:28:24
主题:变频电机各相电流不同 精华帖 
现有一ABB变频电机,变频器为西门子,该电机一直在用且正常,今日工作时经常出现变频器有输出,电机带动负载后无动作,经测量电机各相定子线圈电阻相同,通电后测量电机各相电流异常,其中A、B两相电流相差较小,C相电流为A相电流2倍左右,请教大家这是什么原因?
甫哥
至圣

经验值:10005
发帖数:1448
精华帖:72
3楼    2015-01-05 16:46:02
精华帖  主题:回复:变频电机各相电流不同
1)测量电机各相间的直流电阻(您的测量结果是相等,但部分匝间短路很难判定)、绝缘等;
2)查变频器至电机之间的电缆、连接点、接触器主触点(如果有此隔离接触器时);
3)将变频器输出电缆拆除,让变频器空载运行至50Hz时:用质量好的万用表测三相间的电压是否平衡,一般电压差应在2V以内;
测量方法:
1、数字万用表,AC750V档侧各相间电压,共测量三次;
2、指针式万用表:因为表头采用的是“半波整流”,需要在各相间调换正/负表笔测量,共需要测量6次。如:红表笔接U相、黑表笔接V相测一次,红表笔接V相、黑表笔接U相再测一次。其它相间做相同测量。此方法可以判断出三相逆变桥的那一个桥臂(那一相的上桥或下桥)没有输出或异常。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
4楼    2015-01-07 16:19:45
精华帖  主题:回复:变频电机各相电流不同
正常情况下三相电机运行时各相电流相差不大,楼主的电流说明时非常不正常的,首先确认电机有没有问题,如果电机功率小使用好一点的万用表测量就可以测量出来,如果功率大电机,绕组的电阻很小,使用普通的万用表是检测不出来的,如果检测结果问题不大,可以使用市电直接带动电机测量一下电流情况,如果正常的话就是变频器有点问题了。
北雪雪纷飞
至圣

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
5楼    2015-01-08 04:46:09
精华帖  主题:回复:变频电机各相电流不同
甫哥的办法很到位了,缩小了范围,到底是电机还是变频器的问题。我认为电机的问题比较大,有时候使用万用表是测量不出匝间短路的,,,
定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路等,都会引起走子绕组中某一相或其二根电流过大,使三相电流严重不平衡。主要原因是:
(1)定于内膛有灰尘、杂物、硬性创伤,造成匝间短路。
  (2)定子绕组某相断路。
  (3)定子绕组受潮,有漏电流现象。
Thank you for the support.
芳季
至圣

经验值:72108
发帖数:15503
精华帖:101
14楼    2015-02-04 08:04:14
精华帖  主题:回复:变频电机各相电流不同
说上面绝妙的话,我还有一绝:立即知道是电机问题还是变频器问题。什么工具都不需附加。顺序移位电机的三相。