技术论坛

 回复:西门子变频器M440 启动后频率上不去! 小白在线求救!

返回主题列表
作者 主题
半路出家小曾
新手

经验值:13
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2014-12-25 17:29:12
主题:西门子变频器M440 启动后频率上不去! 小白在线求救!
本人新手, 第一次使用西门子变频器!
6SE6440-2UD24-0BA1

我的参数设置好以后启动,频率一直在15Hz 左右!一直都上不去,

我的信号给点是模拟量 4-20mA 信号!恒压供水. 以下是我的参数设定值!

求各位大师解救我吧, 在线等待! 谢谢



P0003=3

P0010=1

P0304=380V

P0305=8.3A

P0307=4KW

P0310=50Hz

P0311=2888

P0700=2

P0756=2

P0757=4

P0758=0

P0759=20

P0760=100

P1000=2 模拟量

P1080=0

P1082=50

P1120=15

P1121=10

哪里有错误? 还是哪里没有设置好?
是不是我的内置PID没有设置? 求大师解救!
kdrjl
版主

经验值:146710
发帖数:36782
精华帖:452
2楼    2014-12-27 21:02:30
精华帖  主题:回复:西门子变频器M440 启动后频率上不去! 小白在线求救!
第一,你把P1120和P1121再增大值30秒以上(因为恒压供水的惰性很大);

第二,那个参数设置还没完呢,继续向下接着设置:

P3900 = 2;等待,直到P3900 = 0;P0010 = 0为止,结束了快速调试

接下来:设置

P1910 = 1;然后端子合闸(启动变频器运行),等待(要耐心等待),直至P1910 = 0 (自动完成优化辨识)。


再接下来,设置参数的工艺控制(过程布线)

P2000至P2003;规格化设置
P0640 = 100至150(过载能力设置)
PID调节器参数设置(与恒压供水相关的参数)
等等

此时才真正完成对电机和变频器的调试工作,运行系统即可。
我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。