主题:西门子变频器M440 启动后频率上不去! 小白在线求救!
本人新手, 第一次使用西门子变频器!
6SE6440-2UD24-0BA1 我的参数设置好以后启动,频率一直在15Hz 左右!一直都上不去, 我的信号给点是模拟量 4-20mA 信号!恒压供水. 以下是我的参数设定值! 求各位大师解救我吧, 在线等待! 谢谢 P0003=3 P0010=1 P0304=380V P0305=8.3A P0307=4KW P0310=50Hz P0311=2888 P0700=2 P0756=2 P0757=4 P0758=0 P0759=20 P0760=100 P1000=2 模拟量 P1080=0 P1082=50 P1120=15 P1121=10 哪里有错误? 还是哪里没有设置好? 是不是我的内置PID没有设置? 求大师解救! |
|
kdrjl 版主 经验值:146710 发帖数:36782 精华帖:452 |
2楼
主题:回复:西门子变频器M440 启动后频率上不去! 小白在线求救!
第一,你把P1120和P1121再增大值30秒以上(因为恒压供水的惰性很大);
第二,那个参数设置还没完呢,继续向下接着设置: P3900 = 2;等待,直到P3900 = 0;P0010 = 0为止,结束了快速调试 接下来:设置 P1910 = 1;然后端子合闸(启动变频器运行),等待(要耐心等待),直至P1910 = 0 (自动完成优化辨识)。 再接下来,设置参数的工艺控制(过程布线) P2000至P2003;规格化设置 P0640 = 100至150(过载能力设置) PID调节器参数设置(与恒压供水相关的参数) 等等 此时才真正完成对电机和变频器的调试工作,运行系统即可。
我是你的朋友
|