技术论坛

 回复:WinCC结构变量问题?

返回主题列表
作者 主题
wb.by
游侠

经验值:502
发帖数:321
精华帖:0
楼主    2014-12-27 23:15:26
主题:WinCC结构变量问题?
请问各位大侠:WinCC中建立的结构变量对应的DB块中地址怎么与硬件地址如:I或Q地址连接呀?查看了很多例程只介绍怎样建立WinCC结构变量;但结构变量怎样方便与硬件地址相连都没介绍呢?
另外用结构变量本来是方便、快速编程,如将硬件地址在程序一个一个编程对应,岂不是达不到当初效果了吗?
万泉河
至圣

经验值:29190
发帖数:10900
精华帖:131
2楼    2014-12-30 20:55:46
精华帖  主题:回复:WinCC结构变量问题?
结构变量一般情况是由FB的结构决定的,一个FB的多次调用对应了多个DB,体现在WINCC上面就是一个结构变量类型的多个实例。

然后I/O变量都是通过FB块调用过程中绑定到FB的各个管脚上的。