主题:电机空载电流正常,戴上负载之后就电流偏高
电机功率5.5KW,变频器SEW 7.5KW。所带的负载是皮带,输送包裹。
目前的情况是在空载的时候,电流正常,大约是7A。但是一旦带上负载,电流就会上升,有时候会上升到20A,变频器会显示F08。 已经做的诊断如下: 1. 负载:已经检查了皮带,以及驱动轴和同步带,并进行了重新的调整; 2. 电机绕组:重新换了电机,也是一样的问题; 3. 参数设计:从运行正常,且设计一样的电机,并没有问题的变频器参数导入到该变频器上; 4. 其他情况:散热正常,有制动电阻。 元旦要到现场检查,我的计划是: 1. 检查接线是否正常:检查电机盒接线盒内的接线,电抗器接线; 2. 运行电机,并用钳表测量每一个位置的三相电流,确认是否正常; 3. 在没有经过变频器的情况下,通过保护开关直接控制电机,测量电流的情况。 4.检查变频器型号和实际的控制参数:控制方式是什么? 5. 再次确认输送机安装是不是有问题。 再检查一下其他已经检查过的项目,是不是有不疏漏的地方。 不知道各位专家有没有什么建议,望能指点一下。 经过大家的提示做了上述增补。 |
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
15楼
主题:回复:电机空载电流正常,戴上负载之后就电流偏高
楼主的描述真的让人看不懂,SEW的变频器带SEW的减速机?那空载时是7A电流?对于5.5kW电机超过了 50%的额定电流了。或许减速机的摩擦阻力很大。
我是你的朋友
|
|
潇潇 侠客 经验值:625 发帖数:75 精华帖:6 |
24楼
主题:回复:电机空载电流正常,戴上负载之后就电流偏高
是的,具体的测试如下:
具体的配置: 现场检查之后,是7.5KW的变频器,带动的是7.5KW的电机。采用的星型接法: 1. 脱开同步带:仅仅是电机测得的电流是3A; 2. 带动皮带:正常的输送机是7A;不正常的输送机是10A。 在皮带上有传送物品的时候(最大负载的时候),正常的电机是12A,不正常的是会有20A。 |