| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
黑色沙漠 游民 经验值:84 发帖数:13 精华帖:0 |
楼主
主题:通讯中断 不能重连
之前一直用S7-200,用Modbus协议与第三方设备通讯,当通讯线掉线之后通讯故障,重新接好通讯线,通讯重连,一切正常,但改用S7-1200之后,上述情况不能重连,请各位支招!谢谢……
泰而不骄,骄而不泰
|
|
westcowboy 奇侠 经验值:6746 发帖数:833 精华帖:46 |
2楼
主题:回复:通讯中断 不能重连
解决此故障的方法在这里:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/107248380 虽然是1500的,但方法相同。。。。
Let's build the automation future!
|