主题:6RA27励磁电压怎么调?
现碰到一个法国的旧直流电机,用6RA27控制,但不知道电机的励磁电压是多少,想先设成200V试试机,不知道6RA27怎么改励磁电压?把励磁的进线电压接成交流220V试机行吗?
|
|
syc681009 游侠 经验值:436 发帖数:35 精华帖:1 |
24楼
主题:回复:6RA27励磁电压怎么调?
先谢谢斑竹这段时间不厌其烦的指导,今天终于试好了,原来不是相位的原因,是电枢电源相序不对导致的F02报警,我说明书看的不够仔细,在调试框图里提到过这个要求。
|