 屏蔽线对50Hz市电干扰的作用

返回主题列表
作者 主题
看雪001
至圣

经验值:22507
发帖数:2416
精华帖:87
楼主    2015-01-15 15:54:53
主题:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用 精华帖 



未接屏蔽线的信号波形




换上屏蔽线,并将屏蔽层接地的信号波形

以前对屏蔽线的作用较为忽视,可能也是与处理的信号是温度、流量频率等变化缓慢有关系;
手边刚好有一套虚拟示波器,做了一个对220v市电经12v变压器、整流、滤波、调压的信号测试。初时未用屏蔽线,发现波形怎么老是有50Hz脉冲干扰



加7812稳压都还有,直到换上屏蔽电缆,才消除干扰。
大道至简,知易行难
winter938
至圣

经验值:11152
发帖数:1550
精华帖:33
30楼    2015-03-11 16:52:10
精华帖  主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
网上找到NI9215模块的说明书了,楼主接的地原来是模块内部隔离参考地。以下附件是手册感兴趣者可以自己看看。

点击此处查看附件
工控爱好者
winter938
至圣

经验值:11152
发帖数:1550
精华帖:33
31楼    2015-03-11 17:02:42
精华帖  主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
手册中10-13页对连接信号进行了很清楚的说明,楼主可按13页的接法不接屏蔽试试看,可能会有惊喜的。其实我觉得等电位连接才是实质,屏蔽只是形式之一。
工控爱好者
winter938
至圣

经验值:11152
发帖数:1550
精华帖:33
32楼    2015-03-11 17:34:41
精华帖  主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
楼主将屏蔽接模块地,和通过电容接模块地,如果考虑屏蔽对信号线的漏电电阻以及电容的泄露电阻,则可以看做是浮接地的差分信号接入模块,并通过大电阻接地com端子,也就是手册中12页的接法。
工控爱好者
看雪001
至圣

经验值:22507
发帖数:2416
精华帖:87
34楼    2015-03-11 21:08:41
精华帖  主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
winter938,你好!按照你13页的接线做了测试:



确实,振幅平整了。
原本“八风吹不动”,以为就是屏蔽层接地的问题了,结果被你“一屁打过江”(哈哈!这可是有典故的哟,版主别删了)。大神,你这一“屁”打得太准了!
重新修正一下:问题出在单端输入信号如何与差分输入接口的正确连接。
屏蔽线的单端接地或双端接地应用场合不同,在1MHz以下信号中,采用一点接地,以免屏蔽线形成环流;在10MHz以上,常采用两点或多点接地。
大道至简,知易行难
winter938
至圣

经验值:11152
发帖数:1550
精华帖:33
38楼    2015-03-12 14:09:03
精华帖  主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
等电位连接有高低频之分,低频通了等电位了高频则未必,所以要用编织线,扁平大面积导体进行高频接地
工控爱好者
winter938
至圣

经验值:11152
发帖数:1550
精华帖:33
39楼    2015-03-12 16:19:04
精华帖  主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
西门子PRIFIBUS通讯电缆连接通讯口就有屏蔽层接地问题,还有一个很多人忽视的通讯单元之间的等电位连接。那就是通讯口的M端子应该相互连接起来但不一定需要接地。屏蔽层的连接是做高频等电位连接克服外部电磁干扰,此地经过编织线可以接机壳接地极。
工控爱好者
winter938
至圣

经验值:11152
发帖数:1550
精华帖:33
42楼    2015-03-13 09:13:31
精华帖  主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
应楼上的要求,贴个图片,感兴趣者自己体会。近来发现国产变频的RS485通讯接口很多时候就没提供这个等电位连接端子仅有D+,D-两个端子,觉得这样做不够严谨

工控爱好者