 回复:一个关于mm440的问题!想了好几天了。

返回主题列表
作者 主题
dakaer
侠圣

经验值:4438
发帖数:81
精华帖:0
楼主    2015-01-10 22:14:01
主题:一个关于mm440的问题!想了好几天了。
8#端子与9#端子用导线连接,3#,4#端子电压为零情况下,在3#端子与9#端子短接变频器以20HZ正转运转,断开3#端子连接4#与9#端子变频器以50HZ反转运转。在8#端子与9#端子用导线连接,3#,4#端子有电压情况下,连接3#与9#端子以电压对应的频率输出正转,断开3#,连接4#与9#以对应电压的频率反转。
慢慢来。
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
20楼    2015-01-19 14:49:05
精华帖  主题:回复:一个关于mm440的问题!想了好几天了。
哦,再次去实地模拟一把。结果如下:

端子5 = 1;ON/OFF1
端子8 = 15;固定值设置,P2223 = 722.3
P1000 = 23;注意,是23,不是32,32不行。
P1074 = 722.3(模拟量设定值旁路)
P1075 = 755.0(主设定值);P1070 = 0

运行顺序,ON/OFF1激励动作前,离线状态操作固定值设置,一旦启动以后,固定值设置就操作不了了。不受控。其他的照旧:
正转运行:激励端子5,端子8悬空,主给定控制电机运行;
停车,端子5悬空;
反转运行:先将端子8置1,再将端子5置1,固定值接入,主设定被旁路。
停车:端子5置0;端子8置0.

没弄懂为什么P1000 =23可以,而P1000=32不行,等于32以后,主设定总有,无法旁路。而等于23以后,P1074置1即可旁路主给定。

完毕。