主题:一个关于mm440的问题!想了好几天了。
8#端子与9#端子用导线连接,3#,4#端子电压为零情况下,在3#端子与9#端子短接变频器以20HZ正转运转,断开3#端子连接4#与9#端子变频器以50HZ反转运转。在8#端子与9#端子用导线连接,3#,4#端子有电压情况下,连接3#与9#端子以电压对应的频率输出正转,断开3#,连接4#与9#以对应电压的频率反转。
慢慢来。
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
20楼
主题:回复:一个关于mm440的问题!想了好几天了。
哦,再次去实地模拟一把。结果如下:
端子5 = 1;ON/OFF1 端子8 = 15;固定值设置,P2223 = 722.3 P1000 = 23;注意,是23,不是32,32不行。 P1074 = 722.3(模拟量设定值旁路) P1075 = 755.0(主设定值);P1070 = 0 运行顺序,ON/OFF1激励动作前,离线状态操作固定值设置,一旦启动以后,固定值设置就操作不了了。不受控。其他的照旧: 正转运行:激励端子5,端子8悬空,主给定控制电机运行; 停车,端子5悬空; 反转运行:先将端子8置1,再将端子5置1,固定值接入,主设定被旁路。 停车:端子5置0;端子8置0. 没弄懂为什么P1000 =23可以,而P1000=32不行,等于32以后,主设定总有,无法旁路。而等于23以后,P1074置1即可旁路主给定。 完毕。