 回复:三相交流110V 400HZ供电的电机怎么降低启动电流?有没有合适的变频器或者软启动?

返回主题列表
作者 主题
小.苹.果
侠士

经验值:1228
发帖数:101
精华帖:2
楼主    2015-01-04 08:18:43
主题:三相交流110V 400HZ供电的电机怎么降低启动电流?有没有合适的变频器或者软启动? 精华帖 
三相交流110V 400HZ供电的电机怎么降低启动电流?有没有合适的变频器或者软启动?
努力工作学习,充实自己,为家人创造美好生活!
老兵veteran
至圣

经验值:59334
发帖数:9984
精华帖:505
23楼    2015-01-14 10:27:36
精华帖  主题:回复:三相交流110V 400HZ供电的电机怎么降低启动电流?有没有合适的变频器或者软启动?
百度了一下,3AC115V/400HZ是目前某些机型上的主电源。在这个供电前提下,且考虑到飞机寸土寸金的空间,用切电阻的方式也不合适。
目前,最省事省空间的还是逆变器变频启动,毕竟除了主电源,飞机上还有辅助电源。
或者直接联系西门子、ABB或者波音等官方销售,或许,有专门针对这种供电系统的变频器、软启动器等。毕竟这是个特殊行业,小众产品,有专门的部门服务,不是我等可以知道的。
我们在这里讨论,也就是隔岸观火瞎吹,帮不上实质性的忙。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
禾好
侠圣

经验值:3724
发帖数:828
精华帖:44
35楼    2015-01-22 09:13:55
精华帖  主题:回复:三相交流110V 400HZ供电的电机怎么降低启动电流?有没有合适的变频器或者软启动?
电源频率高,用电抗器替代电阻也可以,50Hz、4%压降的电抗,400Hz就是32%压降了。差不多3-4倍启动限制电流,短时过载能力比电阻还强些。体积也比同电流的电阻要小。

我还是倾向于找有自研能力的变频器厂家,毕竟修改起来没有技术风险。
高山孤影
至圣

经验值:38591
发帖数:3518
精华帖:108
36楼    2015-01-22 10:05:36
精华帖  主题:回复:三相交流110V 400HZ供电的电机怎么降低启动电流?有没有合适的变频器或者软启动?
应该不必用IGBT吧,普通的快恢复二极管反向关断时间最多也就2微秒。