技术论坛

 回复:MM440用PROFIBUS设定的频率跟实际运行频率不一致

返回主题列表
作者 主题
西门子菜 鸟
游民

经验值:84
发帖数:7
精华帖:1
楼主    2014-11-22 10:22:18
主题:MM440用PROFIBUS设定的频率跟实际运行频率不一致 精华帖 
MM440用PROFIBUS来控制,在变频器端读到已写入的频率PZD数据是5000即变频器应该以50Hz运行才是,可事实上变频器以15.26频率运行(变频器没有最高频率的限制我检查过了最高频率是50Hz),当我把写入的PZD改成1500后实际运行频率变为4.58Hz,发现他们之间刚好是一个比例关系,即5000/1500=15.26/4.58=3.333,请问大侠怎么更改变频器参数,才能使写入频率和实际运行频率一致?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
1楼    2014-11-22 11:48:24
精华帖  主题:回复:MM440用PROFIBUS设定的频率跟实际运行频率不一致
那当然了。
频率PZD数据是采用百分数比,参考值100%是P2000的单位值。
它采用16进制的4000H(十进制的16384)=100%。
所以你发送16384才能运行到P2000的频率值(50Hz)。
发送5000时,5000/16384*50(Hz)=15.26Hz。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
丸吐司瑞
游侠

经验值:550
发帖数:69
精华帖:1
2楼    2014-11-25 15:51:24
精华帖  主题:回复:MM440用PROFIBUS设定的频率跟实际运行频率不一致
P2009 =USS 规格化
设置值为 0 时,根据 P2000 的基准频率进行频率设定值的规格化。
设置值为 1 时,允许设定值以绝对十进制数的形式发送(例如,4000 (十进制)=0FA0(hex)=40.00Hz)
谁能给我一个支点?
hbttkj
至圣

经验值:13243
发帖数:991
精华帖:24
13楼    2015-01-28 08:04:58
精华帖  主题:回复:MM440用PROFIBUS设定的频率跟实际运行频率不一致
首先看一下变频器P2000(P2000是基准频率,默认是50Hz)。再次看一下变频器P2009, P2009是USS规格化,默认是0禁止,这时速度设定值(实数)给出的数值是变频器的频率范围百分比。比如你的50.0是50.0%的意思,50Hz*50.0%=25Hz。
你可以在变频器上查看参数r2018.1,这是变频器收到的给定频率,看看和你PLC的发送的值是否一致。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。