| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
呆板吧 奇侠 经验值:6221 发帖数:1151 精华帖:6 |
楼主
主题:431-7KF10(8点RTD卡),为什么接上RTD信号后很久才有数据?
我第一次使用400的卡件,接完线后测试打点时发现如下问题:
把RTD的三根线接上后,在STEP7的变量表中监控,发现从接上线到监控变量表中该数据正常,中间大约一分钟。 这样情况对吗?有哪位经常用400卡件的大侠帮忙说说。 我以前用300的卡件,基本上一两秒数据就是RTD的当前温度。逐个打点很快就完了。 现在用400的卡件,打点的话,每个能看到数据都要等上个一分钟,还得把线接进端子,太麻烦了。 |
|
shanmin 侠圣 经验值:2419 发帖数:283 精华帖:2 |
7楼
主题:回复:431-7KF10(8点RTD卡),为什么接上RTD信号后很久才有数据?
哥们儿你好执着啊
看这里http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/21557455 描述: 如果6ES7431-7KF10-0AB0与PT100的连接中断,当测量电路重新连接时,相关的通道可能会有约80秒的时间处于溢出状态 然后才显示当前测量值。 注意事项: 重启CPU后,显示的测量值会立即恢复当前值。 打点的时候如果想快点显示数据可以不停的重启CPU |