技术论坛

 回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?

返回主题列表
作者 主题
驱动草根
侠士

经验值:1875
发帖数:121
精华帖:5
楼主    2015-02-05 17:03:46
主题:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
2楼    2015-03-02 14:00:28
精华帖  主题:回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
使用软启动器是根据自己的实际情况需要就需要的,不是说电机功率达到多少就需要。如不希望启动时冲击大就需要配置。目前如果自配的专用变压器功率比较大,启动30KW以内的电机对电网电压压降不影响其他负载工作的。
高山孤影
至圣

经验值:38591
发帖数:3518
精华帖:108
5楼    2015-03-02 23:04:26
精华帖  主题:回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
回楼上,重载需要用有限流作用的软启动,否则启动电流也不会小的,订货时需要向厂家说明,而且需要加大一个规格,当然,要是不太关心成本也可选变频。我在07年给一个塑料厂做高搅的控制时就曾带了个普通的软启动器,没办法,做了个间歇给定才起来。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
Zaxife
至圣

经验值:12614
发帖数:2450
精华帖:31
8楼    2015-03-03 09:27:43
精华帖  主题:回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
只要电机启动时会5秒内造成电网压降波动超过规定的5%或者设备不允许直接启动的,都可考虑用软启动。至于要不要软启动就看客户、成本、环境等因素咯。
指路
侠圣

经验值:4994
发帖数:1113
精华帖:4
11楼    2015-03-10 17:08:05
精华帖  主题:回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
目前,软启动的设备还不是很普遍。我个人认为还是个价格问题。另外,发生故障判断也比交流接触器困难。
三相异步电动机在电源容量允许的条件下,可以采用多种启动的选择。电动机采用降压变压器的补偿启动,星--角启动等均可以。
直流电动机的启动也可以采用降压启动,装置启动----欧陆590等。
就是一条,量体裁衣,因地而异,灵活使用。
天下工控是一家!
齐鲁侠士
侠士

经验值:1128
发帖数:93
精华帖:1
25楼    2015-03-16 00:02:11
精华帖  主题:回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
回楼上,重载需要用有限流作用的软启动,否则启动电流也不会小的,订货时需要向厂家说明,而且需要加大一个规格,当然,要是不太关心成本也可选变频。具体负载具体工况具体运用,不能一刀切。我们曾运用同规格软启和电机,启动不起,后来换大一规格的就可以了。
高山孤影
至圣

经验值:38591
发帖数:3518
精华帖:108
32楼    2015-03-16 17:25:00
精华帖  主题:回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
软启动这方面讨论的已经差不多了。还是赞成K版在22楼后面的那句话,要寻找最佳的结合点。
像这种提升式的水泵负载,已经算是重载了,300%的电流不是太大,可以向上或向下调整一下阶跃电流百分比进一步优化一下,而且软启动器的规格应该再选大一档。
我感觉你的水泵有时不上水的原因不在软启动本身,而在于泵本身的功率不足,看你的情况,泵能起来啊,不妨从这方面考虑一下。
限流要具体情况具体分析,电流限制住了,泵长期堵转对泵也是一种伤害不是?
当然,有条件上变频是最好的啦。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
高山孤影
至圣

经验值:38591
发帖数:3518
精华帖:108
38楼    2015-03-17 22:02:40
精华帖  主题:回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
同意软启动在国内应用的普遍性,这点是毋庸置疑的。但有一点,国内的很多厂家在软启动这块做的已经非常完善了,各种保护和通讯都没有问题,因为只要在旁路之后使电源及控制系统在线,很容易做到这些。或许很多软启动厂家在这方面走过弯路,相信现在都想过来了。
目前国内好的软启动厂家有西安西普,上海和平和雷诺尔等,而且他们就是靠软启动起家的,在国内占有最大的份额,其功能和质量并不输于很多国际知名品牌。
但有一点,随着变频器越来越成熟,越来越便宜,软启动的市场份额也被占去了不少,这就是目前的实际情况。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
VOLLMER
奇侠

经验值:5148
发帖数:1248
精华帖:41
40楼    2015-03-18 10:40:29
精华帖  主题:回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
问题解决了,被水泵厂的技术人员解决的。是泵和管路的几个问题,处理完了我去现场,发现软启动正常,只能呵呵了。
问题在于:吸水口管径问题、水池液位低造成吸程偏大、没设置真空泵、排气不彻底、电机基础松动、联轴器安装质量不好,等等等等
我这个是做的恒压供水,一个变频一个软起,装在一个柜子,用变频器的频率比较输出2个点来控制软启动的启动和停止。方案挺大众的。
谢谢热心的版主和各位网友的帮助。
弱者道之用。
看雪001
至圣

经验值:22507
发帖数:2416
精华帖:87
75楼    2015-05-15 21:44:23
精华帖  主题:回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
是否选择软启动,功率不是首要问题,空载还是重载启动才是重点。
比如一个搅拌器,需要搅拌的介质黏度很大,电机必须带负荷启动,即便只有4.5kw,也要考虑用软启动,否则由于启动力矩过大,容易使搅拌浆叶出现断裂。
这个问题应该从机械特性上去考虑,而不是只关注电特性
大道至简,知易行难
mywin_plc
新手

经验值:47
发帖数:1
精华帖:1
96楼    2015-05-20 12:48:02
精华帖  主题:回复:电机启动时,功率达到多大时,需要用软启动器启动?
不是什么样子的负载都适合用软启动器.
由于软启动器是降压启动,降压启动,会降低启动转矩,因此如果是恒转矩负载, 降压后启动转矩如果小于负载转矩, 就等于在启动时作无用功.电机处于堵转状态.也会导致电流较高.