| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
看雪001 至圣
经验值:22507 发帖数:2416 精华帖:87 |
楼主
主题:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
![]() 未接屏蔽线的信号波形 ![]() 换上屏蔽线,并将屏蔽层接地的信号波形 以前对屏蔽线的作用较为忽视,可能也是与处理的信号是温度、流量频率等变化缓慢有关系; 手边刚好有一套虚拟示波器,做了一个对220v市电经12v变压器、整流、滤波、调压的信号测试。初时未用屏蔽线,发现波形怎么老是有50Hz脉冲干扰 ![]() 加7812稳压都还有,直到换上屏蔽电缆,才消除干扰。
大道至简,知易行难
|
|
winter938 至圣 经验值:11152 发帖数:1550 精华帖:33 |
30楼
主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
工控爱好者
|
|
winter938 至圣 经验值:11152 发帖数:1550 精华帖:33 |
31楼
主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
手册中10-13页对连接信号进行了很清楚的说明,楼主可按13页的接法不接屏蔽试试看,可能会有惊喜的。其实我觉得等电位连接才是实质,屏蔽只是形式之一。
工控爱好者
|
|
winter938 至圣 经验值:11152 发帖数:1550 精华帖:33 |
32楼
主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
楼主将屏蔽接模块地,和通过电容接模块地,如果考虑屏蔽对信号线的漏电电阻以及电容的泄露电阻,则可以看做是浮接地的差分信号接入模块,并通过大电阻接地com端子,也就是手册中12页的接法。
工控爱好者
|
|
看雪001 至圣 经验值:22507 发帖数:2416 精华帖:87 |
34楼
主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
winter938,你好!按照你13页的接线做了测试:
![]() 确实,振幅平整了。 原本“八风吹不动”,以为就是屏蔽层接地的问题了,结果被你“一屁打过江”(哈哈!这可是有典故的哟,版主别删了)。大神,你这一“屁”打得太准了! 重新修正一下:问题出在单端输入信号如何与差分输入接口的正确连接。 屏蔽线的单端接地或双端接地应用场合不同,在1MHz以下信号中,采用一点接地,以免屏蔽线形成环流;在10MHz以上,常采用两点或多点接地。
大道至简,知易行难
|
|
winter938 至圣 经验值:11152 发帖数:1550 精华帖:33 |
38楼
主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
等电位连接有高低频之分,低频通了等电位了高频则未必,所以要用编织线,扁平大面积导体进行高频接地
工控爱好者
|
|
winter938 至圣 经验值:11152 发帖数:1550 精华帖:33 |
39楼
主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
西门子PRIFIBUS通讯电缆连接通讯口就有屏蔽层接地问题,还有一个很多人忽视的通讯单元之间的等电位连接。那就是通讯口的M端子应该相互连接起来但不一定需要接地。屏蔽层的连接是做高频等电位连接克服外部电磁干扰,此地经过编织线可以接机壳接地极。
工控爱好者
|
|
winter938 至圣 经验值:11152 发帖数:1550 精华帖:33 |
42楼
主题:回复:屏蔽线对50Hz市电干扰的作用
工控爱好者
|