技术论坛

 应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨

返回主题列表
作者 主题

总坛主
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:23712
发帖数:3792
精华帖:8
楼主    2015-03-17 16:33:27
主题:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
ET200SP系列分布式IO上市三年多来,以简单易用、身形小巧、功能强大的特点赢得用户的青睐。您用过ET200SP么?它有哪些模块,选型时要注意什么?组态配置及应用时需要注意什么?
带着这样一些问题,我们特开设此交流讨论贴,欢迎大家在这里讲讲您的使用经验,提出问题,让我们同探讨,共同提高。

此次集中交流将持续至4月13日,其中所有精华帖作者将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。更多积分带给您更多奖品兑换的自由。
对于有突出发言贡献的网友可获得金币奖励,可以在当前的兑换奖品中兑换奖品。
交流结束后也将专门整理重要内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!
刚刚入门
至圣

经验值:12689
发帖数:2083
精华帖:23
1楼    2015-03-17 18:45:03
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
我来说几点,一是紧跟接口模块的基座单元一定要是带电源分组能力的(浅色),二是组态配置最后别忘了服务器模块,三是由于很小巧,所以如果配线线径粗的话可能引起模块间松动,按按紧就可以了!
独行侍卫
侠士

经验值:1370
发帖数:126
精华帖:4
4楼    2015-03-18 08:56:54
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
1.接口模块支持PN和DP两种,每个接口模块可以扩展32 个或64 个信号模块,可以热插拔模块,组态工具用TIA或STEP7 V5.5(需导入GSD文件),安装导轨为标准的DIN35导轨
2.一个完整的ET 200SP的系统至少有接口模块,I/O模块,基座,服务器模块组态
3.点对点通讯模块,支持RS 232/RS422/RS485 接口,及自由口,3964(R),Modbus RTU 主 / 从,
USS 多种协议
大连穆工
奇侠

经验值:7201
发帖数:1396
精华帖:1
12楼    2015-03-19 09:22:36
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
刚上市的头一年就极力劝说客户在新生产线上,使用了ET200SP,与1500配合使用,实现项目整体的通信方式统一化,全部采用ProfiNet网络,价格跟以前300与ET200S差不多,但是性能提高非常多,订货周期长是一个很痛苦的事情,需要提前2个月订货,所以需要周期长的项目才敢尝试,在第一次订货时,由于初期样本的介绍实在是有误导性,直到去外协厂对控制柜验收时,才发现没有定那个价值只有200多元,但是非常重要的ProfiNet接头,这个是一个非常苦恼的事情,因为ET200SP诞生时就是为ProfiNet而设计的,结果ProfiNet竟然不是标配,而需要单独订货,后来新样本里才有详细介绍一体的订货号,没办法,新产品的头一批用户就是比较倒霉,赶紧订货吧,全国都没有现货,走西门子的快速订货通道也至少需要4-6周,而且最可怕的是,西门子工程公司的大库里都没有,因为西门子工程公司没有相关项目里使用ET200SP,而我这边已经到了发货前的准备阶段了,就是跟客户商量最长也就3周的时间就必须上电调试了,但是没有这个接头,ProfiNet网络就是一个摆设,但是最后要夸一下,我们高级系统集成商的西门子公司负责人,在关键时刻为我们高级系统集成商挺身而出,主动跟商务有关部门协调出3个接头,让我可以先调试项目中的前一部分,没有给我们公司造成损失,很快通过快速订货通道订的接头在第4周半的时候到货了,还给西门子商务那3个接头,这一事件就此结束,虽然过程是非常揪心的,但是结果非常好,也让我们感受到西门子公司相关负责人对我们的关爱,很感动,在这里还是要再次感谢那位负责人。
科技在于不断探索
阿莱123
游侠

经验值:332
发帖数:7
精华帖:1
26楼    2015-03-23 08:29:41
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
背景:
由于原老产品S300 TCPU停产,最终选用了1500+ET200SP的方案,价格上是原来的2/3.
优点:
1 价格便宜。
2 安装尺寸小。
3 热插拔
注意
1紧跟接口模块的基座单元一定要是带电源分组能力的白色单元,但是我在实际应用时出现莫名掉电,最后发现是数字量输出耗电量大,导致掉电。所以又加了白色基座单元。这点要注意。
2必须用西门子的ProfiNet网线接头,200多一个,开始我用的普通网线接头,测试也能用,但是实际出现过通讯不了的问题,最后还是更换西门子的头就没有出现问题。
不足
1脉冲模块还没上市,只能再配个1212C加脉冲发生器信号板,比较浪费,希望尽快上市。
2 模块制作工艺不够好,其中一台多次出现整体掉电,手按按就好了。
伊默
至圣

经验值:18589
发帖数:4266
精华帖:118
30楼    2015-03-24 10:34:59
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
其实ET200SP省空间主要还是因为IO密度相比ET200S翻番了。一个DI模块可以带16路了,而以前ET200S最多只有8路,模拟量的数量也是翻倍了。 

另外,ET200SP这种接线端子很方便,比ET200S传统的螺丝端子或者弹簧端子更方便(虽然ET200S也有这种端子可选,但是长度就更长了)。

从ET200SP在国内刚一发布我就开始陆续地用了,但是就是因为有些项目需要用到步进模块,可是ET200SP一直没有出,所以还只能用ET200S,遗憾!
I can do it
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
34楼    2015-03-27 10:14:15
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
这个不存在,可能配置错了。
ET200SP有PROFINET接口模块,也有PROFIBUS接口模块。PROFINET接口模块具有MAC地址,但MAC地址是硬件固有的,不需要在组态时填写,只是需要组态和分配Device name,即设备名。
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
35楼    2015-03-27 10:19:04
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
ET200SP的选型或者说其底座的选型常常困扰着一些用户,建议大家下载TIA选型工具,非常实用。
www.siemens.com/tia-selection-tool , 下载后是免安装的,可以切换到中文界面。
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
40楼    2015-04-02 11:04:31
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
ET200SP HF V3.0版本以上可以与S7-400 PNH系统组成系统冗余。如图所示。



图中分别是ET200M、ET200SP、ET200MP
哪些接口模块支持系统冗余可以在接口模块的说明中看到,如图中右下角的system Redundency即指其支持系统冗余。
来自西门子技术支持
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
51楼    2015-04-09 09:51:45
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
看看这个,ET200SP的电能表模块,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率等等。在IM155-6HF接口模块后,最多可以安装42个电能表模块。


来自西门子技术支持
鹅卵石
奇侠

经验值:7917
发帖数:3597
精华帖:25
53楼    2015-04-13 08:47:22
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
非常好,可以不占用主CPU的扫描时间。
westcowboy
奇侠

经验值:6754
发帖数:843
精华帖:46
54楼    2015-04-16 08:48:17
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
在博途V13 SP1中,服务器模块可以不用组态了,如果没有组态,编译硬件的时候,服务器模块会自动添加的。
Let's build the automation future!
夏日炎炎
官方工程师
西门子官方工程师

经验值:3373
发帖数:140
精华帖:62
56楼    2015-04-20 10:05:30
精华帖  主题:回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨
忍不住要推荐下这两个链接。
第一个链接是ET200SP手册集,基本上所有的ET200SP手册做成一个大的pdf文件,所以中文翻译这链接叫做ET200SP图书馆,查找起来非常方便。
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/84133942

第二个链接是ET200SP的安装视频,非常形象,犹其适用于安装工人和第一次接触ET200SP的使用人员。
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/95886218
来自西门子技术支持
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。