经验值:26014 发帖数:4601 精华帖:11 |
楼主
主题:MM4变频器没有进线缺相保护功能
手头有两个MM4变频器的变频器都是因为进线断路器缺相导致变频器损坏,难道西门子MM4变频器进线难道没有缺相保护功能?还需要额外加缺相保护器?
PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
|
|
一介书生 侠圣 经验值:4499 发帖数:626 精华帖:24 |
17楼
主题:回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能
---------之前在其他帖子上也说过,针对输入缺相我在自己单位做过专门实验,人为拆掉6SE70 和M系列变频器进线,当时拆除的是那一相我不记得了 随机的,变频器可以正常启动运行,查看直流母线电压空载530左右,当时没有重载实验,所以不晓得重载是否会先报警
国产变频器用的英威腾的带缺相提示,日系的不知道会不会提示 ,没试过,有条件的工友可以试一下 针对变频器运行做好点巡检时很有必要的 i有时候要自己亲自查看才能发现问题,有一次在单位 发现一6se70变频器跳报警,就一闪而已,问值班电工知道么,回答说早就这样没事,心里咯噔一下,赶紧查看报警信息值 发现是超温报警,测量变频器背面温度,达到八十多度,趴到变频器底部看散热风扇发现风扇不转,开始以为是风扇坏了,先接个临时轴流风机散热,后来仔细一想不对,扇叶上没有灰尘 应该是从投入使用就一直没转(难怪值班电工说一直报警,都习以为常)检查散热风扇接线,发现接线端子侧有问题,原来不同功率的6se70变频器散热风扇接线端子号也不一样,厂家没注意一排柜子就这个一个功率大出厂就接错了........说这些还是希望平时做好点巡检,有时候安排下去的不一定执行的到位
新手不耻于问!
|
|
高山孤影 至圣 经验值:38591 发帖数:3518 精华帖:108 |
19楼
主题:回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能
会不会是 这样一种可能,前级缺相导致风机不工作,造成整流部分过热,内部焊锡溶化导致短路产生大电流,烧坏空开?楼主在上电前是否检查过三相输入电源是否缺相,线路是否压紧?工作时是否观察过风机的工作情况?如果是这样一种猜测,楼主可以仔细观察一下空开的烧毁情况,是否有两相特别严重,是哪两相,变频器的风机是否就在这两相之外的另一相上。
故障排除这块首要的一点是观察仔细,这样才能提供一手的依据,便于大家判断故障原因。现在变频器无过流报警而损坏,问题肯定在前级,只是很难判断导致前级大电流的根本的原因出在哪。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
20楼
主题:回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能
440 45KW的风机是24V的,不是从交流侧供电。可以拍些照片看看么?应该与缺相无关。
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
23楼
主题:回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能
我碰到70VC装机柜型70系列西门子变频器冷却风扇控制回路不工作,变频器工作一分钟后就报IGBT高温停机,风机是使用带电容的AC220V的冷却风机,后来就采取外接控制了,不使用原装内部电路板控制了,外接控制增加一个单极开关,一个接触器,只要变频器一工作就风机就启动,变频器停止工作就停止冷却风扇的工作,到目前为止使用了5-6年。
|
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
25楼
主题:回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能
即使电源缺相也不会造成变频器损坏,这都是遇到过的情况。
不知楼主进线侧除了断路器外,有无进线电抗器和快速熔断器。 对于电网条件不好的场合,现在都推荐使用进线电抗器,他能抑制高谐波电流从而防止过载,又可将谐波电流限制在允许范围内。 一般我们事先很难知道变频器在那种电源配置中运行,所以都配置进线电抗器。 说一个实际情况,我们有两条生产线变频都是440,不同设计院设计,投入相差4年时间,第一条变频部分只配有进线断路器,第二条变频配有进线断路器+快熔+进线电抗器。由于第一条生产线440变频器很多已损坏,在第二条进行设计时,领导们坚决要求不能使用西门子的440产品。但是在外方的要求下(德国老外对西门子产品还是很偏爱的)和西门子及柜子厂家的保证下,第二条线仍使用的440.运行3年后无一台故障。后来我们对第一条线部分增加了进线电抗器。运行5年来只有3台板子部分出现过问题。 这可能与不同时期的产品有点因素,但与配置关系也很大的。 所以说,变频器的使用好坏,与其附加的配置关联很大,尤其是在电网越来越不好的情况下,进线电抗器、滤波器等的配置很重要。不要为了一点小钱却省来更大的麻烦。 |
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
28楼
主题:回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能
这一点非常赞同K版。
说到西门子产品有两大感触: 1,可靠性问题。应该说西门子产品的控制及保护的灵敏度最高,能最大程度的从保护设备及人身的安全性考虑,这是国内多数产品做不到的。对此很多工控人员都存在误解。打个比方,我们前期由于440产品故障多(很大时环境因素所致),订购了部分国产产品(品牌这就不提了)。从实际运行看,出一点小的问题,西门子就报警或故障保护,而同样的小问题国产产品还会正常运行,由于有时保护故障停机影响到生产,外行领导说了,西门子的产品还比不上国产的。这是从生产的角度来考虑了设备。对于国内的产品,我们经常遇到这种情况,不出问题,一出问题直接报废,并且造成断路器等其他设备损坏。曾经有一次,看到变频器内部打火,变频器还能正常运行,吓的我不敢去停变频器断路器,直接停了变压器处的总低压断路器。 这就是很多工控人的感触,领导们多数认为生产比设备重要很多,以至于为了生产往往忽视设备及人身的安全。 2,操作性。很多新来的大学生说,西门子产品很难上手,调试应用麻烦,参数众多,很不容易理解,不像ABB等直接调几个参数就OK了。现在控制产品越来越傻瓜的年代,还如此麻烦。问的我真无语,我只能说,等有一天你把西门子产品练上手了,就发现其他家的产品都是浮云。 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
42楼
主题:回复:MM4变频器没有进线缺相保护功能
高山大侠已经接近指出问题了。
西门子变频器的欠压报警阈值是76%的设定进线电压。而大多情况下,变频器驱动的电机实际运转频率没有达到额定转速,也不需要那么高的输出电压。 但缺相运行时,正如高山大侠说的那样,在电机电流负荷增大时(空载什么也看不出来),直流侧纹波会增大。这意味着,直流电容的充放电电流会增大,电容器会很热。 这时,如果散热不好,那会是个什么结果呢? 如果电容器质量很好,它不会爆。但升高的温度却会(有可能)导致周边的器件,或电路板过温。 距离它们最近的可能就是变频器内部的开关电源。只要散热不良,很容易出元件级的故障,引发连锁故障。 反之,如果环境较好,散热足够。那么什么情况也不会发生。 ============================================== PM240功率模块,唯一的就是把直流母线的电容暴露在背部的散热器通道中。 而PM240-2功率模块则采用(据说新技术)电容器不在散热器通风道,使电路板与通风道完全隔离。