技术论坛

 回复:操作面板无显示的原因

返回主题列表
作者 主题
风萧萧兮易水寒
游民

经验值:73
发帖数:27
精华帖:0
楼主    2015-03-28 19:49:24
主题:操作面板无显示的原因
西门子6RA70-85调速器,控制电源送上,操作面板无显示的原因,电源已经送到5U1,5W1上。请各位专家帮分析下,会是那里的问题,如何排除,在线等,先谢谢了!!!
风萧萧兮易水寒
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
3楼    2015-03-29 21:10:16
精华帖  主题:回复:操作面板无显示的原因
首先确认一下5U1/5W1的电压是否接线正确,供电是否正常。因为6RA70可以接入AC220V,也可以接入AC380V,但接线方式不一样。
其次,如果确认接线正确的话,量一下26/27端子的电压是不是15V?如果是,那就说明是BOP坏了,或者接线不实;如果不是15V,那很有可能是A7002板坏了,或者是A7002与A7001之间的排线有问题。