主题:MM420变频器报故障 F0070,求助
现有一台西门子3142dp的plc下挂3台MM420变频器,已正常运行2年有余,突然有两台报警F0070,说明书上说明【在通讯报文结束时,不能从CB(通讯板)接收设定值】,断电再次上电正常,运行大约半个小时报故障
请教报文结束时为什么不能从CB通讯板接收设定值? 总不会报文结束时cb板的24v电源恰巧有问题吧!24v电源更换,电源电压已经排除 plc中通讯始终用SFC14与SFC15通讯读写变频器频率!通讯的波特率已经改到187.5啦。 实在不解,求助各位大哥! 谢谢啦
天随下雨,不容无根之木 地随广阔,不容作恶之人
|
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
3楼
主题:回复:MM420变频器报故障 F0070,求助
这是典型的干扰所致,也就是我们通常说的DP通讯掉线,通讯中断。
即也稳定运行了两年只是近期出现说明问题不是太大,你可从以下几点做起, 1,对PLC和变频器上的DP接头接线紧固。如有备件可逐一试验更换。 2,检查所有接地并紧固,尤其是变频器侧。还要检查紧固CB板上通讯线的固定。 3,重新拆下安装CB板,如有备件可更换。 |
|
旎戈 侠圣 经验值:3884 发帖数:345 精华帖:4 |
4楼
主题:回复:MM420变频器报故障 F0070,求助
楼上说的够全面了,在这补充一点:现场环境差的话,可能导致变频器内部、CB板等积灰而产生干扰,尤其是钢铁企业、造纸单位及水泥厂,这些单位现场灰尘较大,有些粉尘是导电的,不及时清理会产生干扰。如果版主使用变频器采用端子控制的话,可以将P2040设置为0,屏蔽掉F0070故障。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
|
|
Ray_world 游侠 经验值:548 发帖数:45 精华帖:1 |
14楼
主题:回复:MM420变频器报故障 F0070,求助
多谢各位的鼎力相助,最后从新连接接地,plc220v电源做滤波处理终于解决啦,最后判断应该是变频器通讯板的24V电源有干扰,从电网进入的干扰影响plc220v电源,变频器的cb通讯板使用plc的24v电源,再次感谢西门子技术论坛