| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
二无 游侠 经验值:540 发帖数:49 精华帖:0 |
楼主
主题:这样的网络应用能不能实现?
现有一台S7-1200PLC通过以太网口连着路由器LAN口,路由器的WAN口连着外网。有没有办法让PLC判断外网通不通(比如:能否PING通www.baidu.com)?
|
|
westcowboy 奇侠 经验值:6746 发帖数:833 精华帖:46 |
24楼
主题:回复:这样的网络应用能不能实现?
楼主的要求还真有些特殊呢,在此提供几个我能想到的方法,供参考:
1:为1200 CPU设置NTP时钟同步服务器,时间间隔设置为30分钟同步一次,只要外网是通的,那么CPU就会定时得到正确的时钟。在PLC里定期调用程序人为修改CPU的系统时钟,比如2小时执行一次,比如修改为2014年1月1日12:00,再过一段时间去读系统时钟,如果2小时后,系统时钟还是2014年,则外网断了;否则外网就是通的,因为NTP已经把正确的时间同步过来了。 2:很多路由器外网通的话都会有一个LED指示灯,改造这个LED指示灯,比如变成一个光点开关,将此光点开关的信号接入PLC的DI信号进行判断,有信号,internet连接就是通的,否则就是断的。 在CPU不加模块的情况下,目前就想出这2个方法,欢迎大家补充。
Let's build the automation future!
|
|
KITT 奇侠 经验值:9385 发帖数:1223 精华帖:13 |
36楼
主题:回复:这样的网络应用能不能实现?quote:以下是引用 westcowboy在2015-04-17 14:35:33的发言: 魏德米勒的路由器?你确定魏德米勒有这样的产品?能拨号上网的? 魏德米勒是有3层的交换机。。。。 你说的这个功能和楼主的需求不是一码事。。。 刚刚去魏德米勒官网看了下,没发现魏德米勒有路由器。。。 你确定没有? ![]()
SIMATIC!
|