| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
润物无声 经验值:150 发帖数:104 精华帖:5 |
楼主
主题:HMI与NCU的版本配置有什么要求?
老机床,NCU版本号为04.03.xxT02.572(不详),MMC版本号不详。现更换为HMI版本号06.03.27,更换后JOG和AUTO方式工作正常,MDA方式机床坐标显示不正常,数据不变化,疑为NCU版本与HMI版本不配,望各位前辈指教。
|
|
润物无声 经验值:150 发帖数:104 精华帖:5 |
楼
主题:回复:HMI与NCU的版本配置有什么要求?
NCU更换为572.3,PC卡更换为05.03.42,问题解决。
|