技术论坛

 回复:WinCC通过OPC通道访问浙大中控SUPCON.AdvOPCServer.1时提示不支持条目浏览接口怎么办?

返回主题列表
作者 主题
我爱温喜喜
侠士

经验值:1171
发帖数:449
精华帖:3
楼主    2015-04-07 10:55:19
主题:WinCC通过OPC通道访问浙大中控SUPCON.AdvOPCServer.1时提示不支持条目浏览接口怎么办?
WinCC通过OPC通道访问浙大中控SUPCON.AdvOPCServer.1时,能找到对方服务器名称SUPCON.AdvOPCServer.1,提示支持OPC接口,但还提示“此OPC不支持浏览接口”,不能浏览我就无法Add Item啊。请高手帮我啊,谢谢了。
浙大中控的入门说明书上说如果OPC不支持条目浏览,就需要手工添加标签变量,但填写时需要填写“访问路径”,这个路径怎么写啊?
两边的电脑都已经设置好DCOM,操作系统用户名均为Adminstrator,密码都为空。网络都ping通。其它还有要设置的吗?
W.B.C
我爱温喜喜
侠士

经验值:1171
发帖数:449
精华帖:3
3楼    2015-05-04 09:09:52
精华帖  主题:回复:WinCC通过OPC通道访问浙大中控SUPCON.AdvOPCServer.1时提示不支持条目浏览接口怎么办?
问题终于得到解决,标签可以浏览了。除密码不为空外,还要保证三个服务(RPC)启动。谢谢各位专家了。
W.B.C
您收到0封站内信:
×
×
信息提示