技术论坛

 回复:840dsl shopmill模拟报警15185

返回主题列表
作者 主题
sznw
游士

经验值:243
发帖数:29
精华帖:0
楼主    2015-05-01 20:39:45
主题:840dsl shopmill模拟报警15185
请教各位大侠:

五一快乐! 一台新的配置840DSL立式加工中心,由于SHOPMILL晚交货,到客户现场才调试SHOPMILL,由于第一次用840DSL SHOPMILL,与过去840D SHOPMILL安装方便还是有些区别,至少方便很多。现在出现了SHOPMILL程序能在机床上运行,但不能模拟,模拟出现15185报警。看了报警手册,DEF文件有问题,机床上只有两个DEF文件:PGUD.DEF、SMAC.DEF,不象过去的840D 有好多DEF文件。请教大侠们,怎样解决这个报警。另外,再问问SHOPMILL程序选上刀具只有T码,不象G代码编程另要带上M06码,执行SHOPMILL程序确实也能换刀。那SHOPMILL程序换刀方式是否与用M06换刀一样吗?或需要单独处理SHOPMILL的换刀吗?谢谢!
西范斯
至圣

经验值:19094
发帖数:3613
精华帖:36
3楼    2015-05-05 08:18:00
精华帖  主题:回复:840dsl shopmill模拟报警15185
win7自动获取ip的安全机制引起了这个问题,方法很多!
1.可以新建一个批处理,例如新建ABC.txt,用记事本输入后存盘后再改后缀为BAT,每次断电后执行一次:
ipconfig /release
ipconfig /renew
2.或者网卡手工禁用后再启用
3.使用无线路由器,这样电脑就一直和路由器连上了,断电后重启就是路由器和ncu打交道了,避开了win7的安全机制。
4.启用X130口,此口用指定ip,排除了win7自动获取ip的安全机制!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。