| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
mayisong 游士 经验值:152 发帖数:25 精华帖:1 |
楼主
主题:6ra70参数P150如何设置
请问直流调速器6RA70中的P150参数如何设置计数,在设置过程中有哪些注意事项,请大师指点,谢谢
|
|
cooking110 侠圣 经验值:3652 发帖数:334 精华帖:18 |
4楼
主题:回复:6ra70参数P150如何设置
P150是限制了装置的最小导通角。
如设置P150=30度,那么导通角最小就只能到30度,不能再往下走了。 这个参数是为了保护可控硅的。 一般四象限装置可设置为30或者31,稍微留点余量没问题的; 单象限装置设置为10左右就可以了。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|