请问直流调速器6RA70中的P150参数如何设置计数,在设置过程中有哪些注意事项,请大师指点,谢谢
cooking110
侠圣

经验值:3652
发帖数:334
精华帖:18
4楼    2015-05-28 15:53:03
精华帖  主题:回复:6ra70参数P150如何设置
P150是限制了装置的最小导通角。

如设置P150=30度,那么导通角最小就只能到30度,不能再往下走了。

这个参数是为了保护可控硅的。
一般四象限装置可设置为30或者31,稍微留点余量没问题的;
单象限装置设置为10左右就可以了。