楼主
主题:s7-1500 PLC与 SNMP智能设备的通讯
各位大神,我用的s7-1500 PLC, CPU型号为1511,现在想采集一个智能PDU设备的相关数据,此智能设备是SNMP协议,不知道PLC有SNMP相关的通讯协议模块没有,如何才能用PLC把这些数据采集上来并处理啊
|
|
westcowboy 奇侠 经验值:6746 发帖数:833 精华帖:46 |
2楼
主题:回复:s7-1500 PLC与 SNMP智能设备的通讯
楼主首先得搞明白SNMP是干啥的。
SNMP,简单网络管理协议。1500支持SNMP协议,表示它支持简单网络管理协议,支持通过该协议被管理!注意是被管理! SNMP管理软件,西门子的是SINAMA SERVER或SNMP OPC。 所以一个PLC想通过SNMP去访问别人,这是万万不可能的。