| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
shaozj001 游士 经验值:164 发帖数:28 精华帖:1 |
楼主
主题:电机风扇的控制器
我们的卡盘电机是西门子的,运行时间歇式(大概两个小时转动,两个小时停止,如此循环),但是电机风扇一直转动,每年电机风扇(800多台)空转所消耗的电能也很大。听说西门子有一款控制器,可以通过检查电机输入电压(貌似只需和三相中的两相并联),控制风机转动,做到电机转动时风扇转动,电机停止时风扇停止。想找点这方面的资料了解一下(型号等),谁能帮下忙,谢谢啦!
天天向上
|
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
11楼
主题:回复:电机风扇的控制器
MM4(420、430、440)默认都是ON信号启动风机、脉冲结束关闭风机。但参数P0295可以调整脉冲结束后延时多长时间(S),再停止风机。我通常都延时P0295=180秒(3分钟)充分冷却IGBT功率模块。
应该延时的具体最少时间是根据工况(工作制)和结束时的负载情况。例如:有的工况80-90%负载;只运行5分钟;停机1-2分钟;这样周而复始工作,默认的P0295=0肯定不行。容易导致IGBT过热、甚至损坏。(损坏是在脉冲停止时,风机也停止了。IGBT温度迅速升高,超过允许温度。这时,又遇到再次启动。结果可想而知。) 好在可以通过R0037内的参数观察到芯片温度、散热器温度、控制板温度。。 可以通过它们来决定P0295;至少延时多长时间。(最好在温度高的季节来做。) (其他型号SINAMICS G/S/V都一样)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|