楼主    2015-06-13 08:45:15
主题:MM440 变频器报 F0001 故障
单位车间里有几台西门子的MM440 变频器(15 KW),其中有一台变频器隔三差五的报“F0001,过电流”故障,每次报故障时都是相同的处理方法:把接至变频器负载侧的电机线给拆下来,扯掉旧的电工胶带后重新用电工胶带缠一下,再装上,就好了。另外一台变频器,我直接把接至负载侧的电机线给拆下来,I/O板拔下来重新安装后还是报“F0001,过电流”故障。整不明白,是变频器里面的灰尘多了导致的?期待哪位大侠能分享一下处理类似情况的经验。
学无止境
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
6楼    2015-06-14 14:32:34
精华帖  主题:回复:MM440 变频器报 F0001 故障
看了楼主的描述,,我倒是觉得楼主应该细细的检查一下,,而不是直接否定,既然变频器报故障,就应该查出来是真的故障了还是误报故障,,原先我们那个车间使用了将近300台的MM440,BOP面板也都安装,没有发生过误报故障的现象,所以对440的印象比较好,我这样考虑:
1 楼主的变频器报故障以后,拆下线再安装就好了,我倒觉得不是什么胶带的问题,是不是有接触不良的地方,或者电内部接触缆的问题,如果是一般软电缆的话,直接换掉,动过电缆就好了,可能有卡破皮的地方,
2 变频器的内部都是电子元件,,根据楼主现场的描述,钢管防腐,工艺应该就有先除锈,,那么现场的环境应该是很糟糕了,,多长时间清灰??三个月?还是没有?
3 变频器是在运行还是启动时报故障?如果上电就报那么是变频器的硬件问题,启动报故障则可能是加速时间短或者电机的问题,运行中报故障,那么机械的问题不要忽视,瞬间的电流上升我们一般看不到,平时运行时电流多少,是否执行过电机优化,
4 变频器到电机的电缆长度有多少?并联的电机要算总长度,如果很长而没有电抗器,那么会有过流故障的可能..

我也使用过其他的品牌的变频器,,他们不轻易报故障,,感觉很皮实,前两天电网波动,MM4的报故障停机,某国产知名品牌直接炸机,,
不管选择什么品牌,,作为电气维护,我觉得找到问题的根源是最重要的,,
Thank you for the support.
画乡工控人
奇侠

经验值:9921
发帖数:739
精华帖:11
14楼    2015-06-15 21:58:51
精华帖  主题:回复:MM440 变频器报 F0001 故障
楼主说的故障现象和我们这里的一样,而且处理方法也一样,我们是45KW的变频器,变频器接电机的端子是M8的螺钉,接的很牢靠的,不存在虚接现象。我们开始也是拆了线再接上后问题就得到了处理,但过不了几天问题又出现。彻底解决问题的方法是拆开变频器外壳,对变频器做一次彻底的除尘,将各个连接插头重新插一边,将I/O端子上的线接牢。通过以上处理我们变频器运行半年多再也没有发生F0001故障。