主题:MM430变频器报A0501故障
今天设备上一台西门子MM430变频器报A0501故障,检查电缆及电机绝缘都正常,11KW电机电流显示30多A
用钳形表卡电流达42A.将负载是风机的皮带轮拆下,空载启动电机运行正常,电流6.9A.怀疑负载有问题,机修工检查一切正常。接另一台正常运转的风机变频器还是报同样故障。请教一下空载电流正常,带载后出现过流是变频器哪里出了问题。
努力努力再努力
|
|
yming 至圣 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
4楼
主题:回复:MM430变频器报A0501故障
应该是MM430的参数问题。
你看看P1300(控制方式)=?是不是=1(FCC)? 如果是这个默认方式,应该再一次做电机的静态辨识,查看定子阻值(P0350)是否正确。 因为FCC方式会提高电压去补偿定子损失,保证励磁电流。如果电机接法设置,定子阻值等不对,补偿过大,电流就会过大。 也可以对照其他变频器的设置。我一般用DriverMonitor保存参数集,在电脑中比较不同。