主题:基尔霍夫电流定律在电源中的应用
前一段笔者做了一台三相全控12脉波整流电源。我发现在选择可控硅整流桥的入线空开容量和可控硅型号是不少人似是而非,导致以上二者都选型过大。如果我的负载功率是100KW,假若是3相380伏的交流电机,我们一般都会算出电流,而且根据选型手册在经销商的配合下都能找到正确产品。但是现在问题来了--------这个三相每一相的有效电流是多大,可是竟然有人将额定电流除以3作为每一相的电流。其实电路里边讲的非常清楚了,在保守场中,流入一个节点的电流和流出该节点的电流相等。
路漫漫而求索!
|
|
yming 至圣 经验值:138365 发帖数:23138 精华帖:880 |
3楼
主题:回复:基尔霍夫电流定律在电源中的应用
楼主是说可控硅标注的电流?那个标注的电流是指该器件的平均电流,不是有效值。
六脉冲全控桥的直流侧300A,器件最小是可以选择100A的,因为它只工作1/3周期。 至于选型嘛,呵呵,由于功率器件并不贵;我自己设计做的,实际使用250A的。运行十几年了,从来没换过功率模块。好处是给人印象是“这东西皮实”;其实技术一般般。