| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
jj33bb 侠客 经验值:894 发帖数:77 精华帖:0 |
楼主
主题:非1:1扩容的装置该如何优化
一台6RA70扩容装置非1:1扩容,现在要自动最优化运行不能通过,停止于08-00位置,然后报故障,具体故障代码不记得了,我该怎么做
|
|
禾好 侠圣 经验值:3724 发帖数:828 精华帖:44 |
7楼
主题:回复:非1:1扩容的装置该如何优化
做扩容跟做贼一样,没吃肉的时候先谋划好怎么不挨揍。优化不过去怎么办,是个计划内的问题。交流我是没办法了,直流嘛,有辙!
可以,可以说吗? |
|
禾好 侠圣 经验值:3724 发帖数:828 精华帖:44 |
9楼
主题:回复:非1:1扩容的装置该如何优化
其实都是些传统老套路,只是现在很多从业者没有机会用罢了。
前提是桥路触发正确,反馈采样正确。然后进行下列电机空载试验: 1.电流内环堵转试验,电机机械锁死后去掉励磁,从电流给定直接给电流阶跃给定,看反馈波形。要求是5、6个波头内无超调无震荡就可以。最好的时候调3个(10ms)。我一般4个波头就不弄了,只有12脉才调3个。 2.励磁电流环测试:同样是电流阶跃给定,要求在出现强励状态(输出电压到最大)时的电流反馈超调在15%以内就可以。20%超调也经常是偷懒的事儿。 3.速度环阶跃测试:要求直流电机在驱动和电机适配的情况下,电流不饱和,速度阶跃响应稳定时间小于200ms,超调小于5%。要劲儿的时候调100ms,我好多时候是骗人的,电流过载都使上了。 4.要命的来了。。。弱磁I-fai曲线(磁通不会打,用fai啊):电机速度闭环,手动降低励磁电流,记录励磁电流和电枢电压的百分比对应关系,然后按曲线进行弱磁曲线的转化。这个需要对直流电机控制比较清楚,要不然即使测了曲线,也不知道怎么和参数对应。这只是完成了弱磁预控部分。完事了还要进行高速的电机高速测试,保证高速时电势闭环无震荡。后面是电势闭环响应阶跃测试:要求做到电流不饱和,电枢电压能够输出到最大值,而后又能回到电势设定值。稳定时间和超调不用考虑,前面已经决定了。不过也有出问题的时候,就是那些弱磁深度比较深的应用。这时候还要用上速度调节器PI速度自适应,这是另外的话题了。 这些测试对PI调节器工作原理和传递函数要求较高,不是任意乱调的,要算要分析。 先说这些吧,弄不好就算版主同意讨论混装,也帮不了楼主多大的忙。算是个技术交流吧。真做的话,烧管子、飞车,风险大着呢。 |