主题:变频器与环境温度的关系 精华帖 
我公司使用的6SE70-500KW的变频器是2003年投入使用的,使用6年后,经常都会在每年的霉雨天气出现整流单元触发板故障、晶闸管烧坏、逆变器触发板故障,开始查来查去总以为是该变频器的本身问题,后研究发现,该电气房的中央空调制冷除湿功能经常故障,后于2012年对电气房空调全部更新,至此后,居然至今再也未出现以上变频器故障。看来变频器与环境温度关系很大,特别是霉雨天气,更是如此!